碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子
碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子
12楼
可以用:$UPS
回复
13楼
liyongjing12 发表于 2015-10-29 14:03 可以用UPS不行吧,根本上还是蓄电池,成本不会低
回复
14楼
每个地方的进线柜自带PT和UPS就行了
回复
15楼
可以在总柜下室安装2PT,作为断路器控制及各仪表电源。
回复
16楼
我公司就是专业做这个操作电源,有分布式也有一体化微型的,比PT取电更安全可靠的,欢迎交流
回复
17楼
学习了 ,谢谢
回复
18楼
想经济,就用PT外带UPS OK
回复