高压柜操作电源如何解决
觉醒之巅
2015年10月29日 10:33:30
只看楼主

碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子

碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子
觉醒之巅
2015年10月29日 11:01:19
2楼
可不可以使用PT二次作为电源,这样做法成熟吗?有什么弊端?
回复
老刘的直流屏
2015年10月29日 11:03:41
3楼
可以用 分布式直流电源来操作
这个电源直接装在高压柜里面的
产品
如我的头像
回复
lrdyoo
2015年10月29日 11:20:52
4楼
对于容量不大要求不高的可以采用pt二次电源的,这样做法很普遍。
回复
觉醒之巅
2015年10月29日 11:22:32
5楼
老刘的直流屏 发表于 2015-10-29 11:03 可以用 分布式直流电源来操作 这个电源直接装在高压柜里面的 产品 经济吗,是不是还是需要电池?我的柜子都是分布在好几个地方的,有的地方只有一面柜子
回复
老刘的直流屏
2015年10月29日 11:33:31
6楼
觉醒之巅 发表于 2015-10-29 11:22 经济吗,是不是还是需要电池?我的柜子都是分布在好几个地方的,有的地方只有一面柜子有电池。经济型的操作电源,操作维护方便。 一个断路器带一台电源 ;一拖(电源)拖 二(两面高压柜断路器) ,一拖三。 以上配型都可以。
回复
老刘的直流屏
2015年10月29日 11:33:58
7楼
lrdyoo 发表于 2015-10-29 11:20 对于容量不大要求不高的可以采用pt二次电源的,这样做法很普遍。PT电压 不稳定 或失电了 谁来延续保护?
回复
觉醒之巅
2015年10月29日 11:58:39
8楼
lrdyoo 发表于 2015-10-29 11:20 对于容量不大要求不高的可以采用pt二次电源的,这样做法很普遍。开关的分合闸大概300W,继保的维持80W
回复
觉醒之巅
2015年10月29日 11:59:54
9楼
老刘的直流屏 发表于 2015-10-29 11:33 PT电压 不稳定 或失电了 谁来延续保护?失电了,能跳闸就行,实在不行可以增加电容
回复
苯笨
2015年10月29日 13:03:38
10楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-29 13:07 编辑

不好回答.
很久很久不久以前(好像是97年前),确有交流操作的.
但保护的操作电源不能取自PT,只能取自CT,利用短路电流本身进行保护,使断路器跳闸.
在PT二次侧安装100/220V的隔离变压器,供控制和信号的交流操作电源.
整定计算还要校验CT10%的误差要求.

小变电所用UPS.

但规范有没有要求,我不清楚.

建议,您问一下中压柜厂家.
业主有些要求太过分,不该省的钱非要省.出事故了,他就会骂人,就不会提他的要求了.
回复
觉醒之巅
2015年10月29日 13:42:08
11楼
苯笨 发表于 2015-10-29 13:03 不好回答.很久很久不久以前(好像是97年前),确有交流操作的.但保护的操作电源不能取自PT,只能取自CT,利用 …多谢啦,我觉得要求也很过分
回复