12楼
低压侧的防雷设备叫浪涌保护器,就是常说的SPD,分好几级。高压的防雷设备以前用的都是金属氧化物避雷器,是单相的,每相一只,这个便宜。现在好些设计院都会上过电压保护器,组合式的,这个价钱就比较起伏了,如果开关柜厂直接采购估计就几百块,如果有业主设计院掺合了的话卖几千都由可能。不要问我为什么知道,我就是卖这个的,中国特色,没办法。
回复
13楼
还有不管是避雷器还是浪涌保护器都不会单独加空开的,空开有跳闸可能,如果电压过高空开都跳了,浪涌保护器还起个什么作用?
回复
14楼
zhaojg1020 发表于 2015-11-4 21:15 还有不管是避雷器还是浪涌保护器都不会单独加空开的,空开有跳闸可能,如果电压过高空开都跳了,浪涌保护器 …我不是指真的加个空开,是图纸上会在避雷器的符号上面加一个空开符号或者熔断器的符号来标示浪涌保护器。如果不加这些符号。我就可以按避雷器来报价。如果加了就要按照浪涌或者过电压保护器来鲍家街。价格不用说
回复
15楼
浪涌保护期需要加后备保护,国内一般加断路器或熔断器保护,施耐德也有专门的后备保护,外形像微断,避雷器就不需要后备保护
回复