浪涌保护器和避雷器在系统图上是什么样的?
gf_iiiu1974
2015年10月21日 11:58:54
只看楼主

为什么加上个空开就是浪泳保护器?不加就是避雷器?

为什么加上个空开就是浪泳保护器?不加就是避雷器?
免费打赏
小小小的小
2015年10月29日 09:35:37
2楼
不是这样子的吧,浪涌一般用在二级配电箱里,避雷器一般用在高压或者是低压进线柜里
回复
fitman
2015年10月29日 09:41:20
3楼
浪涌与避雷器是一样的东东。现在一般只在高压系统中称避雷器。高压避雷器一般是没设保护的。
回复
gf_iiiu1974
2015年10月30日 14:34:31
4楼
低压进线柜有时候装一个浪涌,按避雷器报价就是错的。因为在那个符号上边有个开关或者熔断器。{:1_105:}
回复
gf_iiiu1974
2015年10月30日 14:36:39
5楼
小小小的小 发表于 2015-10-29 09:35 不是这样子的吧,浪涌一般用在二级配电箱里,避雷器一般用在高压或者是低压进线柜里今天遇到一个图纸上符号相同,但设备栏里写了个过电压保护器(高压侧),我按避雷器报,领导说我报的少了。
回复
苯笨
2015年10月30日 15:14:27
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 17:33 编辑

您的问题和您说的事不是一回事.
我简单点说:
1)浪涌保护器是低压用.按雷电防护区确定,防外部和内部电涌,当电涌来临动作后,钳压和泄流以及暂态均压。
低压进线也有用避雷器的.
2)避雷器是中高压用,过电压保护用.
3)过电压保护器,中高压用,过电压保护用.

过电压有很多种,详见GB/T50064-2014.
过电压保护器和避雷器都有抑制过电压保护电气设备的作用。
避雷器是过压后短路泄放,过压保护器是过电压分断保护。


回复
gf_iiiu1974
2015年11月04日 08:54:45
7楼
苯笨 发表于 2015-10-30 15:14 您的问题和您说的事不是一回事.我简单点说:1)浪涌保护器是低压用.按雷电防护区确定,防外部和内部电涌,当 …谢谢,作用是明白了。在图上表示的符号是不是一样呢?现在我明白浪涌和避雷器可以用所在的位置来区分了。可是过电压保护器和避雷器都是用在高中压上,它们的画法是不是一样呢?
回复
leiyanlin1208
2015年11月04日 09:21:10
8楼
大力支持楼主无私分
回复
fitman
2015年11月04日 09:27:27
9楼
gf_iiiu1974 发表于 2015-10-30 14:36 今天遇到一个图纸上符号相同,但设备栏里写了个过电压保护器(高压侧),我按避雷器报,领导说我报的少了 …避雷器与浪涌是同一东东(看看术语的英文就明白)。只是传统避雷器外型简单些,价格便宜些,现在的浪涌附带一些功能,价格倍升。高压方面一直是电力系统的领地,现在还是用避雷器这个名称。严格来说,一般的避雷器也算是过压保护器的一种,但很多时候使用过压保护器这个名称时,是指附有电阻、电容之类的组合式保护器,这种价格贵很多。所以你报价前要看型号,没有型号的要咨询设计方的意图。实际上很多设计也不懂,抄别人图而写上去的,因为一般情况下单用避雷器保护就可以了。
回复
苯笨
2015年11月04日 09:47:17
10楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-4 09:54 编辑 gf_iiiu1974 发表于 2015-11-4 08:54 谢谢,作用是明白了。在图上表示的符号是不是一样呢?现在我明白浪涌和避雷器可以用所在的位置来区分了。 …国标只有避雷器,浪涌保护器符号,过电压保护器符号没有.浪涌保护器符号见GBT18802.12-2014< <低压电涌保护器(spd)第12部分:低压配电系统的电涌保护器选择和使用导则> >第17页.过电压保护器符号,设计院可自定.一般与避雷器相同.但标注型号不一样.
回复
da000s
2015年11月04日 10:01:26
11楼
学习了,
回复

相关推荐