管理不善、教导无方,这样安装也是醉了~~
wz10086
wz10086 Lv.12
2015年10月21日 10:39:31
只看楼主

这样安装也是醉了~~

这样安装也是醉了~~

IMG_2948.JPG


IMG_2949.JPG


IMG_3058.JPG


IMG_3059.JPG

免费打赏
co1427438568992
2015年10月27日 15:12:44
2楼
是不是按设计施工的
回复
地在在44555
2015年10月30日 21:47:01
3楼
每个图配字啊,好让新手学习啊~~表示完全看不懂
回复
fw123321
2015年11月03日 14:07:11
4楼
回水翻高干什么?
回复
明太祖
2016年01月07日 20:18:23
5楼
fw123321 发表于 2015-11-3 14:07 回水翻高干什么?真的不错的资料,值得学习和理解规范
回复
与苦瓜和体育
2016年01月09日 10:22:45
6楼
真的不错的资料
回复
beyond1993jiaju
2016年01月09日 10:43:18
7楼
我们软管都这样做,至于规范不规范那就不清楚
回复
52103112
2016年01月20日 18:36:35
8楼
冷冻水管材质的问题好像比较严重点哦
回复
花生cr
2016年02月11日 09:51:21
9楼

好东西,顶一个!
回复
scs1314520
2016年02月16日 15:20:30
10楼
施工中安装起来可以说软管弯曲比较容易,不管可以不可以这么弯,空间大你想怎么弯就怎么弯。以后维修时拆除后(收缩)在上回去,空间可没这么这大,费老大劲啊。
回复
lvzhx
2016年02月17日 09:30:08
11楼
设计不做这样的细节,施工管理的也不做细化设计,干活的随意做,这就是现状,做完了开始挑毛病了。