中小学单面外廊建筑防火分区和开敞楼梯间讨论
wjj986843885
2015年10月21日 09:27:42
来自于建筑问答
只看楼主

4层中小学教学楼,每层面积1200平米,共4层,单面开敞外廊,如何划分防火分区,楼梯间需要封闭吗?3层中小学宿舍楼建筑,每层面积约1000平米,单面开敞外廊,如何划分防火分区,楼梯间需要封闭吗? 类似这样的学校建筑,楼梯是开敞的,单面开敞外廊,总面积超了2500平米需要中间层封闭楼梯间划分防火分区吗?办公建筑呢?求大神指教

4层中小学教学楼,每层面积1200平米,共4层,单面开敞外廊,如何划分防火分区,楼梯间需要封闭吗?
3层中小学宿舍楼建筑,每层面积约1000平米,单面开敞外廊,如何划分防火分区,楼梯间需要封闭吗?

类似这样的学校建筑,楼梯是开敞的,单面开敞外廊,总面积超了2500平米需要中间层封闭楼梯间划分防火分区吗?

办公建筑呢?求大神指教

免费打赏
真仙
2015年10月22日 13:24:48
2楼
均不需要封闭。
规范中允许采用“敞开楼梯间”的建筑,该楼梯不按上下开口考虑。
正常划分防火分区即可。
回复
dajieren
2015年10月23日 16:50:19
3楼
按层划分就行 楼梯不封闭 对于学校安全
回复
wjj986843885
2015年12月01日 10:04:41
4楼
真仙 发表于 2015-10-22 13:24 均不需要封闭。规范中允许采用“敞开楼梯间”的建筑,该楼梯不按上下开口考虑。正常划分防火分区即可。正常划分分区是可以不按照层划分吗?不超过防火分区最大面积即可?比如第一种教学楼的情况,2个防火分区,一二层一个,三四层一个?
回复
wjj986843885
2015年12月01日 10:05:58
5楼
dajieren 发表于 2015-10-23 16:50 按层划分就行 楼梯不封闭 对于学校安全看到好多都是按层划分,默认每层为一个或分区了是吧
回复
真仙
2015年12月01日 11:05:40
6楼
wjj986843885 发表于 2015-12-1 10:04 正常划分分区是可以不按照层划分吗?不超过防火分区最大面积即可?比如第一种教学楼的情况,2个防火分区, …可以。不超过防火分区最大面积即可。
回复
qq_1484230399591
2017年01月12日 22:15:46
7楼
5层或5层以下的建筑建筑,普通办公等,该敞开楼梯间可以不按上下层相联通的开口考虑
回复
xfxwh
2017年03月19日 11:06:49
8楼
大家对防火分区的划分要有正确的认识。防火分区不是想让几层至几层做为一个防火分区就可以作为一个防火分区的。一个建筑按规范设置了楼板、隔墙等,在不出现规范中“上下层开口”的情况时,每一层就是一个防火分区。例1、例2中,都应该是每层一个防火分区。
回复
红门青山客
2018年05月25日 14:58:20
9楼

关于第1个问题,楼梯间是否需要封闭,参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.13 条:“除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间……4.6层及以上的其他建筑”。即当教学楼不超过5层,且设置敞开式外廊时,可以采用敞开式楼梯间。

关于第2个问题,防火分区如何划分,可以参考《建筑防火设计规范》GB50016-2014 5.3.2 条文释义:对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。 也就是说,你单层面积不超过2500㎡就行了,一般学校教学楼也不会做喷淋,做喷淋的情况下翻倍。

希望能够帮到各位。

回复
wanshuns
2018年10月18日 20:12:40
10楼
谢谢楼主分享好资料