10KV高压的计算电流
r00092137
r00092137 Lv.5
2015年10月20日 06:28:55
只看楼主

10KV的两台变压器800KVA和630KVA安装容量1430KVA,其计算电流是多少啊?谢谢各位!

10KV的两台变压器800KVA和630KVA安装容量1430KVA,其计算电流是多少啊?谢谢各位!
免费打赏
engineershao
2015年10月20日 07:52:31
2楼
1430/17.32
回复
qq_1423529138570
2015年10月20日 08:59:17
3楼
这要看你是工程大概计算还是想精确的计算了
回复
co1440387652174
2015年10月20日 09:09:54
4楼
首先计算电流应该按计算容量来计算:
计算容量=需要系数*安装容量
计算容量=根3*计算电流*工作电压*功率因数
如果取需要系数和功率因数都为0.8
Pc=0.8*1430=1144Kw
Ic=1144/1.732/0.38/0.8=2173A
另外:视在功率=1144/0.8=1430Kw
如果按变压器负载率为0.85计算
变压器容量=1430/0.85=1682KVA
选800和630的恐怕不够吧
回复
co1438651239503
2015年11月02日 06:33:13
5楼
路过!!!!
回复
yang66yang
2015年11月04日 18:58:52
6楼
路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
flh20077
2015年11月05日 08:44:59
7楼

谢谢分享!
回复
巴亚
2015年11月05日 09:45:18
8楼
谢谢分享!
回复

相关推荐