如题,08版的《实用供热空调设计手册》P863页,计算常压锅炉系统的循环水泵扬程的公式是不是有问题啊?为什么H1和H2要乘以0.5呢?同时09版技术措施上的计算方法虽有不同,但没有乘这个0.5,这中间是不是有什么原因,请大家赐教!!谢谢先
同时09版技术措施上的计算方法虽有不同,但没有乘这个0.5,这中间是不是有什么原因,请大家赐教!!
谢谢先
如题,08版的《实用供热空调设计手册》P863页,计算常压锅炉系统的循环水泵扬程的公式是不是有问题啊?为什么H1和H2要乘以0.5呢?同时09版技术措施上的计算方法虽有不同,但没有乘这个0.5,这中间是不是有什么原因,请大家赐教!!谢谢先