空调闭式水系统的扬程计算公式
element1984
2007年01月16日 22:50:25
来自于中央空调
只看楼主

对闭式水系统:∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。冷冻水泵扬程估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

对闭式水系统:
∑△h=Hf+Hd+Hm。
Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。
Hm——设备阻力损失Pa。
冷冻水泵扬程估算方法

这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
∑△h指的是系统最不利环路沿程阻力和局部阻力的和加上冷水机组阻力和末端装置的阻力

冷却水塔的水泵选择
我想问知道冷却水系统一般多是开式系统,它里面有个高差(又叫静水压力)
这个值是水泵吸入最低点运送到最高点的高差,还是冷却水塔喷嘴到地面的高差
我个人认为是前者,但是还是有不肯定
静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。
水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差
冷却塔布水器压力和喷雾压力是不是一个称呼!
我个人认为水塔扬程确定为,冷凝器60到100KPA,沿程和局部阻力为80到120PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=1.1~1.2,不知道这样算出的扬程和实际的有多大的误差?
我觉的是冷凝器50到80KPA,沿程+局部阻力为300到500PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=1.1~1.2,
100KPA阻力的冷凝器,我做设计的时候几乎没有见过
假如是层流的话 ,系数为64/RE,.紊流为0.3164RE(—0.25),(不知道上标不显示,-0.25是在RE的上角),临界的RE为2320.动压的取值在2000到4000PA吧,流速取值一般在2到3之间差不多吧.这样算出这来的是沿程阻力,Hd/Hf小型住宅建筑为1~1.5,大型高层建筑为0.5~1,远距离(集中供冷)0.2~0.6.这样算出来的应该比较接近吧,如果是小型住宅的话300左右,设计多采用集中供冷,结果在200以下.以上的是闭式系统,开式的要加上静水压力.
也不知道这样与实际的有多的差距?
取300-500PA是考虑到水管上的阀门和管件,,一般设计使用沿程200PA-300PA
静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。
水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差
同意,还有系数1.1~1.2
冷却水塔扬程计算公式为:
扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02---0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08--0.15MPa)
以上摘自全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材

转贴暖通空调自由论坛讨论-冷却水泵扬程过大
用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr
.和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721
.我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr
.算算阻力。(空) hyy3721
.提供水泵出口处压力表的读数。 (空) tu
.水泵出口压力只有 2.2KG/CM 水泵厂的维修人员说扬程选的太高 我在其他地方水塔和主机在同一层楼 相距只有20米 选30米扬程 从来都没这样情况发生 系统工作良好 难道相差实际高度越大 扬程要反而选小才对?晕!(空) zr
.扬程选的太高,估计对出口,于集水盘高差,改为2~,5楼高差了 ,该问题论坛里多次提出。 WC DMA老 多次提出,你找一下。 (空) tu
.否则他又要说第50遍了....^_^(空) tu
.“水泵出口压力只有0.22兆帕”,说明你的系统在水泵流量大大超过设计需求情况下管道系统实际扬程也仅22米左右。如果是正常设计流量,可能18米都用不完!(空) WCDMA
.读出冷凝器进出口压差,对照额定流量和额定压差,可以计算出实际流量,再对照水泵进出口压差,可以计算出实际所需水泵扬程。(空) hyy3721
.实例:某系统冷却水泵额定扬程31m,实测21m,蒸发器额定压差5.5m,实测12m,计算所需实际扬程12.6m。(空) hyy3721
免费打赏

相关推荐

APP内打开