给所有设计师水泵扬程计算公式,针对所有系统。
wybbyw
wybbyw Lv.12
2010年11月27日 20:14:48
来自于中央空调
只看楼主

水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)

水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。
以下2个公式针对任何水系统:
Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)
Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)
式中:Hm扬程M(当扬程单位为M时)
Hp扬程Pa(当扬程单位为Pa)
水的密度:1000KG/M3)
重力加速度:约等9.8,当然可根据各地参数。

水系统压力损失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力


[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-11-27 20:20 编辑 ]
cnbbzz
2010年11月27日 22:09:46
2楼
“水泵出进最高液面位差(M)” 不作解释会引起误解,并应举例说明如何运用于冷冻水系统及冷却水系统。这里新手太多。
回复
wybbyw
2010年11月27日 22:35:51
3楼
谢谢版主的点评,不知以上2个公式有问题不。再麻烦版主给予点评。
小弟不才可能表达的不清楚,“水泵出进最高液面位差(M)”的意思是:水泵出水端的最高液位面减水泵进水端的最高液面了,说白了就是进出水液面的差了,再说白了就是水泵在进水液面的基础上再将水提升的高度了。
回复
cnbbzz
2010年11月27日 23:12:39
4楼
http://bbs.co188.com/content/0_2160300_1.html 这个帖子的5楼与8楼讲述的很清楚了,不用再费力自学了。

楼上的解释,绝对会引起误解的。还是看那个帖子清楚。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-11-29 07:47 编辑 ]
回复
wybbyw
2010年11月27日 23:29:04
5楼
版主给的链接无法链接呀,版主能给上面2个公式给予点评吗,到底哪里错了
回复
cnbbzz
2010年11月28日 00:04:36
6楼
公式没仔细看,应该没啥问题吧,就是 水泵出进最高液面位差(M) 的解释中,“水泵在进水液面的基础上再将水提升的高度了” 这个会引起误解。

链接正常
回复
wybbyw
2010年11月28日 22:43:51
7楼
小弟不才,版主能给个合理的解释嘛,希望版主指点下好给我们这些新手更好的理解。谢谢
回复
阿土老伯
2010年11月29日 06:54:56
8楼
水泵进出水液位差在闭式循环中如何解释,在开式循环中如何解释?
另外,机组设备等热交换器的阻力较大,也应重点考虑计算阻力。
版主给的链接又联回本页面了。
回复
cnbbzz
2010年11月29日 07:48:10
9楼
链接修正了,扬程计算公式google一下也很多。
回复
wybbyw
2010年11月29日 11:15:11
10楼
闭式系统由于没有进出水位差所以,进出水位差为0
开式系统进出液位差,等于系统出水最高水位点—系统进水最高水位点
回复
chenzg002
2012年03月24日 10:00:42
11楼
谢谢版主的点评.
回复

相关推荐

APP内打开