水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)
水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。
以下2个公式针对任何水系统:
Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)
Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)
式中:Hm扬程M(当扬程单位为M时)
Hp扬程Pa(当扬程单位为Pa)
水的密度:1000KG/M3)
重力加速度:约等9.8,当然可根据各地参数。
水系统压力损失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力
[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-11-27 20:20 编辑 ]
2楼
“水泵出进最高液面位差(M)” 不作解释会引起误解,并应举例说明如何运用于冷冻水系统及冷却水系统。这里新手太多。
回复
3楼
谢谢版主的点评,不知以上2个公式有问题不。再麻烦版主给予点评。
小弟不才可能表达的不清楚,“水泵出进最高液面位差(M)”的意思是:水泵出水端的最高液位面减水泵进水端的最高液面了,说白了就是进出水液面的差了,再说白了就是水泵在进水液面的基础上再将水提升的高度了。
回复
4楼
回复
5楼
版主给的链接无法链接呀,版主能给上面2个公式给予点评吗,到底哪里错了
回复
6楼
公式没仔细看,应该没啥问题吧,就是 水泵出进最高液面位差(M) 的解释中,“水泵在进水液面的基础上再将水提升的高度了” 这个会引起误解。
链接正常
回复
7楼
小弟不才,版主能给个合理的解释嘛,希望版主指点下好给我们这些新手更好的理解。谢谢
回复
8楼
水泵进出水液位差在闭式循环中如何解释,在开式循环中如何解释?
另外,机组设备等热交换器的阻力较大,也应重点考虑计算阻力。
版主给的链接又联回本页面了。
回复
9楼
链接修正了,扬程计算公式google一下也很多。
回复
10楼
闭式系统由于没有进出水位差所以,进出水位差为0
开式系统进出液位差,等于系统出水最高水位点—系统进水最高水位点
回复
11楼
谢谢版主的点评.
回复