水泵扬程如何计算比较正确?
jassica268
jassica268 Lv.2
2014年08月01日 10:00:16
只看楼主

二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。

二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?
一种:
Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz
其中: Hb—-最不利用水点所需水压;
Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差
Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力
∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失
Hz—- 可利用自来水压力
1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。

第二种:
例如一栋16层的商住楼,5-16F增压,计算公式为 H=10+2+(n-2) ×4+h地-H叠n —楼层数);



gpscad
2014年08月01日 10:56:39
2楼
两种都不对,详见规范及设计手册.
回复
jassica268
2014年08月01日 11:17:10
3楼
gpscad 发表于 2014-8-1 10:56 两种都不对,详见规范及设计手册.请问是什么规范?
回复
qq_1406887481375
2014年08月01日 18:07:50
4楼
你所说的是加压泵站水泵扬程还是建筑给排水的水泵扬程,如果是建筑给排水的水泵扬程,一半按第一个计算,计算完后要减去市政积水管网的管道压力,第二种只是计算前的一种估算,是进行建筑的给水方式选择进行的一种估算!希望能给你带来用处
回复
版专攻
2014年08月02日 08:43:50
5楼
第二个公式是方案阶段估算用的,第一个公式来自哪里?
回复
huangzhimin
2014年08月04日 09:23:28
6楼
可参见国家标准图集《叠压(无负压)供水设备选用与安装》(12S109)/总说明 6 选用例题(12S109/8 )有关计算。
回复
貌似很忙
2014年08月04日 15:37:23
7楼
应该看图集,生活给水,消防给水都用很细致的说明。
回复
小时工
2014年08月04日 16:54:30
8楼
第二个明显不对,只能用于估算。第一个还差不多,可以这么算,但是也不是标准算法。
可以参照给排水设计手册上水泵的相关章节
回复
lanz688
2014年08月08日 16:13:18
9楼
楼主是做什么的
回复
jassica268
2014年08月21日 13:55:07
10楼
nlp125 发表于 2014-8-2 08:43 第二个公式是方案阶段估算用的,第一个公式来自哪里?就我接触的都用第一个公式计算的
回复
jassica268
2014年08月21日 13:56:05
11楼
小时工 发表于 2014-8-4 16:54 第二个明显不对,只能用于估算。第一个还差不多,可以这么算,但是也不是标准算法。可以参照给排水设计手 …是那种把标高,水头损失,局部损失等等加起来的那种方式吗?