冷却水泵停车时管路颤抖
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2015年10月14日 16:55:49
来自于中央空调
只看楼主

我司冷却水系统冷却水泵开机正常,每次停车后管路都会颤抖,时间长了肯定会影响系统稳定,请问一下会是什么原因导致管路振动这么大?(水泵110kw,带软启动器,水泵出口阀门开启1/2),如用弹簧式止回阀是否会出现这种现象?

我司冷却水系统冷却水泵开机正常,每次停车后管路都会颤抖,时间长了肯定会影响系统稳定,请问一下会是什么原因导致管路振动这么大?(水泵110kw,带软启动器,水泵出口阀门开启1/2),如用弹簧式止回阀是否会出现这种现象?
keqianggod
2015年10月18日 21:51:17
2楼
水锤吧水锤吧水锤吧
回复
waj6262
2015年10月19日 10:25:10
3楼
应该是水锤引起的。
回复
chinalnkydlzc
2015年10月19日 14:47:01
4楼
在出口改为电动阀门,实现闭阀关车,就没事了
回复
laji002
2015年11月06日 10:57:46
5楼
恩。估计是水锤。