施工现场三级配电箱问题
qq_1427250230921
2015年10月10日 14:34:37
只看楼主

这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗?

这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗?

IMG_0165.JPG

免费打赏
lingxuct
2015年10月10日 15:54:47
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-10 15:56 编辑

按JGJ46-2005要求,缺出线隔离开关,出线PE排让电缆挡住了,也太小。
缺出线电缆固定卡件,进线电缆也没有固定,内部线也有点乱。
看不出重复接地做了没有?
回复
qq_1427250230921
2015年10月11日 21:24:48
3楼
ccc___ 发表于 2015-10-10 15:54 按JGJ46-2005要求,缺出线隔离开关,出线PE排让电缆挡住了,也太小。缺出线电缆固定卡件,进线电缆也没有 …请问左上方红色的不就是隔离开关吗?
回复
lingxuct
2015年10月12日 10:28:05
4楼
aa415185694 发表于 2015-10-11 21:24 请问左上方红色的不就是隔离开关吗?左上方红色的刀熔是进线隔离开关,出线没装隔离开关。
回复
muyuyao
2015年10月13日 14:56:53
5楼
ccc___ 发表于 2015-10-12 10:28 左上方红色的刀熔是进线隔离开关,出线没装隔离开关。8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
回复
muyuyao
2015年10月13日 15:03:03
6楼
我认为该三级箱只能用于照明!!!

接动力就错了!!!

接动力的话,各出线回路缺少隔离开关,且不应用DZ47微断型漏保,应采用类似DZ20L那种壳体透明的大漏电断路器!!!

回复
co1428980573363
2015年10月13日 15:16:31
7楼
接照明的话就行,只要微断路器(带漏保护)DZ47系列,如果要接动力的话,就得用类似透明的DZ20L壳体透明的带大漏电断路器
回复
co1428980573363
2015年10月13日 15:17:19
8楼
而且,进出线都得带隔离开关(刀熔)
回复
muyuyao
2015年10月13日 15:34:39
9楼
啊修的东东 发表于 2015-10-13 15:17 而且,进出线都得带隔离开关(刀熔)DZ20L那种壳体透明的大漏电断路器自身就有隔离功能!!!
回复
muyuyao
2024年03月11日 11:33:08
10楼

下面那四只微断型漏电断路器都完全多余,也都缺少隔离功能而违规!

另外,上口直接并线的做法也是错误的

回复

相关推荐

APP内打开