消防水池采用两路消防供水这个怎么理解啊,需要从市政管网两段取水,还是只需在室外管网两段取水啊,求解
supermanstar
2015年10月08日 10:46:50
只看楼主

消防水池采用两路消防供水这个怎么理解啊,需要从市政管网两段取水,还是只需在室外管网两段取水啊,求解

消防水池采用两路消防供水这个怎么理解啊,需要从市政管网两段取水,还是只需在室外管网两段取水啊,求解
zhaoyong__1982
2015年10月09日 16:15:55
2楼
规范上是这样说的,“当城镇自来水管网能满足消防用水的水量和水压,且由两路不同城市给水干管供水时,可直接采用城镇给水管网作为消防水源“。这个是是否做消防水池的因素,不过一般的项目都设置消防水池。如果市政或小区管网检修时可以保证有一路供消防水池供水即可。具体得根据项目本质分析,得看项目所在地的市政情况,除非项目很大,要不然从市政两个主干线同时供水的可能性不是很大的。
回复
犀牛
2015年10月13日 10:53:08
4楼
详见15S909.
回复
五星出东方
2016年04月15日 21:12:34
8楼
规范:当城镇自来水管网能满足消防用水的水量和水压,且由两路不同城市给水干管供水时,可直接采用城镇给水管网作为消防水源
回复
junrock
2016年04月16日 23:50:53
9楼
现实很难做到,一般都是单主干管供水。
回复
zhenghuidan12345
2016年05月09日 12:02:58
10楼
我也觉得是用一路供水
回复
清水无鱼
2016年11月21日 16:14:33
12楼
消防水池只贮存部分消防水量吧,好像是室内消火栓2小时,自喷1小时
回复
渊工
2016年11月22日 09:06:49
13楼
你觉得是一路供水有用吗。请看规范 二星助理工程师
回复

相关推荐

APP内打开