本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 10:30 编辑 案例: 冷库,100平方,3米高。-17度库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨两只。 原来冷库主要作冷藏甜玉米,现在有别的客户租用冷藏冻肉,故要求打—17度。这样的配置大了为何打空库降温慢?该如何处理?冷却塔是三个库公用一个120吨的水塔,平时大多只运行一个库,

本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 10:30 编辑

案例:
冷库,100平方,3米高。-17度,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨两只
原来冷库主要作冷藏甜玉米,现在有别的客户租用冷藏冻肉,故要求打—17度。这样的配置大了为何打空库降温慢?该如何处理?冷却塔是三个库公用一个120吨的水塔,平时大多只运行一个库,


运行参数:冷凝温度30度,蒸发温度-23度,过冷度5-10k,

分析如下:
比对冷库冷量参考表,300立方库,所需冷量17kw左右.

比对其它品牌中高温机组, 30匹压机制冷能力,在冷凝温度30度左右时,制冷能力32kw,

DD-120冷风机两台,查找厂家提供的性能参数,温差7k,制冷能力23.6*2=47kw

斯波兰8冷吨两只,查表找到其他品牌参数可知,制冷能力22*2=44kw左右

从上述三大件的数据可看出,
库内热负荷较小,制冷能力过大,在系统运行过程中,其蒸发温度较低,降温较快.


估算.jpg 冷冻用DD蒸发器.jpg 彭.jpg







估算.jpg


冷冻用DD蒸发器.jpg


彭.jpg

免费打赏
游荡四方
2015年10月08日 09:58:19
2楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 10:26 编辑

三大件分析完了,可初判没有大的错误,
因其制冷能力过大,热负荷小,运行时具有如下特征:
降温快,低压偏低.在保证压机排气温度不超出标准下,库温降至-25度是没有问题的.

继续分析第四大件,冷凝器的散热量

问过客户,原来冷库主要作冷藏甜玉米,

30p的压机,当作冷藏库,
蒸发温度-10度左右,冷凝温度30度时,制冷能力50kw左右
冷凝器的换热量为50+20=70kw

当作冷冻库时,中高温机组
蒸发温度-23度,冷凝温度30度,制冷能力32kw左右
冷凝器换热量32+15=47kw

由上述参数可知,当水流量过大,水温过低时,两者的差距更加巨大,
会出现:冷凝温度过低,高低压过低,呈缺氟现象,
补氟后,会出现如下变化;
高压升高,流量增大,制冷能力增大,
液体过冷,,过冷度增大,制冷能力增大,

这就是库温稍有下降,就会出现液体蒸发不完全,压机结霜,库温下降慢的原因






回复
游荡四方
2015年10月08日 10:51:52
3楼
前边分析了压机结霜,降温慢的主要原因是:
因水温过低,冷凝温度过低,补氟过多,高压偏高,过冷度太大,
引起的压机结霜,降温慢等问题,

相应的对策就是;
1: 可加装水流量控制阀
2: 减少冷凝器进水量,提高出水温度至26度以上,接近手温.

步骤;
1:放氟至回气不结霜,
解释:系统呈缺氟现象,高低压较低,过冷度减少,制冷剂流量明显减少.制冷能力明显减少

2: 降低进水流量或提高进水温度,
解释:高压升高,流量增大,制冷能力回升,弥补放氟引起的缺氟现象,
系统有了过热度,,膨胀阀处于可控状态.

上述运行参数是;
冷凝压力不低于1.1mp.冷凝器出口液管温度不低于28度,过冷度维持在5k左右,
出水温度不低于26度,,
压机不结霜,低压压力由膨胀阀控制,不需人为调整压力和氟量







回复
游荡四方
2015年10月08日 12:01:42
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 12:03 编辑

这是求助者提供的回复帖,看看荣老前辈能否分析一二,:

谢谢荣昌老师和各位朋友的指点,今天下午去添加了2KG的R22,高低压仍然没有变化,只是降温速度快了一点霜结到了电机端盖一角当时环境温度28左右。高压11.5KG,低压1.1KG。视液镜已经看不到气泡。打到-17度用了20个小时,效果太差了,各位前辈还有什么高招吗?
回复
游荡四方
2015年10月09日 13:33:04
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-9 13:34 编辑

PRV系列冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通
常安装在冷凝器的进水端),根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流 量。
它是通过直接感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度以便
让足够的冷却水流过,这将节省大量的冷却水。
总而言之:按要求进 行冷却。当压缩机的冷凝压力升高(即冷凝压力升高)时,阀门会自
动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;
反之 ,当冷凝压力下降时,阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减
少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
PRV冷凝压力调节阀调节方法:调节时可转动“调节螺杆”,顺时针
转动,控制压力提高,逆时针转动,控制压力降低。


把式.jpg 流量.jpg




回复
诺尔制冷
2015年10月10日 22:09:58
6楼
这一个小小的系统还在纠缠啊?佩服之极啊!
回复
wolove130
2015年10月11日 17:55:11
7楼
游荡四方 发表于 2015-10-8 12:01 这是求助者提供的回复帖,看看荣老前辈能否分析一二,:谢谢荣昌老师和各位朋友的指点,今天下午去添加了2 …我奇怪是哪么低的高低压,降温那么慢!而另外一台一样,客户说比这台快,快多少说不出。
回复
游荡四方
2015年10月12日 09:35:14
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-12 10:05 编辑 wolove130 发表于 2015-10-11 17:55 我奇怪是哪么低的高低压,降温那么慢!而另外一台一样,客户说比这台快,快多少说不出。问题就出在过冷度上.标准状态下,水温较低时,通过人为控制,提高出水温度至28度以上高压压力不低于1.1mp,冷凝温度大于30度,过冷度在5k以内.回气有5-8k的过热度,此时膨胀阀阀口处于可控状态,可应对各种低温冷库楼主所描述的那个冷库,在热负荷较大时,可基本满足上述要求,但仍有欠缺如下图所示,标准运行状态示意图5380141
回复
游荡四方
2015年10月12日 09:48:04
9楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-12 14:04 编辑

当水温较低,而又不加以控制其出水温度时,
就会出现冷凝压力过低,低压过低,呈缺氟现象

很多师傅通常会添加过量的制冷剂,
试图提高高低压力,提高制冷能力,
这会出现高压升高,过冷度增大,制冷能力大幅增加的现象


当库内热负荷减小后,
因其过冷度与高压压力大幅升高,制冷能力过剩,超出了阀口的控制能力
没有了过热度,必然会造成低压侧液体蒸发不完全,压机结霜过多的现象,
制冷效果必然变差

错误的补加过量制冷剂后,
过冷度与压力大幅增加,制冷能力大幅增加,
如下图所示
过冷度1.jpg
回复
随榆而安
2015年10月12日 11:21:55
10楼
看不懂:Q:Q
回复
wolove130
2015年10月13日 00:20:35
11楼
游荡四方 发表于 2015-10-12 09:48 当水温较低,而又不加以控制其出水温度时,就会出现冷凝压力过低,低压过低,呈缺氟现象那到底该怎样去操作呢?加水流量控制阀?高压低压控制在多少合适?如果放掉部分氟,压力不是更低?