水循环制冷系统中,水泵的选型是根据什么计算出来的?
水循环制冷系统中,水泵的选型是根据什么计算出来的?
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-8 10:12 编辑
应该是根据输送管路的长度和输送的高度(扬程),输送介质的种类等这些条件来选择决定泵的类型及规格的吧。
回复
3楼
你这是指哪方面的?载冷冷水?冷却水?
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-8 10:10 应该是根据输送管路的长度和输送的高度(扬程),输送介质的种类等这些条件来选择决定泵的类型及规格的吧。有具体的经验公式吗?
回复
5楼
斗战圣佛 发表于 2015-10-8 11:15 你这是指哪方面的?载冷冷水?冷却水?基本就是制冷剂是氟利昂,在板换里面和水路换热,水的进出口温差大概在3℃左右
回复
6楼
水就是通过板换或其他换热器,把制冷剂的热量/冷量带走,首先根据制冷剂的热量/冷量计算流量,基本公式就是Q=CM△T。然后根据管道长度、高度、弯头等计算水路的阻力求出水泵的扬程。
回复
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-8 10:10 应该是根据输送管路的长度和输送的高度(扬程),输送介质的种类等这些条件来选择决定泵的类型及规格的吧。首先根据板换侧的换热量确定载冷剂(水)流量,再根据管路计算需要的水泵扬程,就可以根据样本参照选型。
回复
8楼
ephone 发表于 2015-10-13 22:47 首先根据板换侧的换热量确定载冷剂(水)流量,再根据管路计算需要的水泵扬程,就可以根据样本参照选型。您好,有具体的公式吗?先谢谢您
回复
11楼
是制冷系统的冷却水还是冷冻水系统?
回复
12楼
ephone 发表于 2015-10-13 22:47 首先根据板换侧的换热量确定载冷剂(水)流量,再根据管路计算需要的水泵扬程,就可以根据样本参照选型。多谢分享,我也被这个问题一直困扰
回复