关于确定管径的问题(新人贴求速回)
weibo_1443694498537
2015年10月01日 18:20:57
只看楼主

明渠的尺寸为200*200mm,下游改为管道排水,那么接下去的管道直径应该如何确定呢?是应该和明渠断面面积相似还是一定要偏大一些? 麻烦大神们解答一下,谢谢~~

明渠的尺寸为200*200mm,下游改为管道排水,那么接下去的管道直径应该如何确定呢?是应该和明渠断面面积相似还是一定要偏大一些?
麻烦大神们解答一下,谢谢~~
免费打赏
雨末
2015年10月11日 11:57:07
2楼
根据汇水面积计算一下 就行了
回复
然哥
2015年10月13日 15:30:27
3楼
个人觉得要满足充满度的问题 还有流速的问题 要符合规范
回复
qq_1427787723393
2015年10月14日 14:36:38
4楼
明渠才200*200,不如叫排水沟好了,d300足够了
回复
z曾经的我们z
2015年10月23日 12:47:30
5楼
200×200的明沟接个D400的管道差不多了
回复
huihuihu1
2015年10月23日 16:50:52
6楼
按常规的弄个就行了,400,500,600,800根据情况选个
回复
在水一方oo
2015年10月26日 08:05:04
7楼
璁$畻涓嬫眹姘撮潰绉紝鏍规嵁璁$畻姘撮噺鏉ラ
回复
evanwujie
2015年11月12日 17:26:24
8楼
大概估算一下沟的排水能力,根据管道敷设坡度选个管径
回复
duanyong99@126.com
2015年11月13日 19:00:47
9楼
这个计算很简单,但是要确定计算的方向
回复
冷霜秋
2015年11月14日 10:15:14
10楼
百度文库搜索【市政雨水管道水力计算表 】,魔威爷上传的,把这个表格里面的公式好好研究一下你就知道怎么计算了。