求助各位前辈,承台底标高是如何确定的
一注咨询工作室
2015年09月29日 13:42:15
来自于地基基础
只看楼主

求助各位前辈,我第一次做桩基础。框架结构,没有地下室,采用桩基加承台基础形式。我不知道承台底标高该如何确定,我看了很多别人的图纸,承台底标高都是-1.8或者-2米,不知道怎么确定的。。。我在标高-0.100的地方,做了一层基础拉梁,承托着外墙和内墙等主要填充墙,我很疑问,基础拉梁标高是不是常规要和承台顶标高做一致了,这样的话就无法承托填充墙了。。填充墙都坐在房心土的元宝基础上,是不是不靠谱。。请各位大哥赐教。。

2015年10月01日 21:42:48
2楼
与管线及冻深有关]
回复
catcher1221
2015年10月13日 14:48:17
3楼
根据地勘来确定的
回复
结构生活
2015年11月04日 09:57:09
4楼
承台的底标高一般放在产生桩的有效桩长的第一层土的顶部,基础拉梁最好和承台梁同一标高,施工也方面,设计上也清楚
回复
一注咨询工作室
2015年11月04日 10:01:58
5楼
结构生活 发表于 2015-11-4 09:57 承台的底标高一般放在产生桩的有效桩长的第一层土的顶部,基础拉梁最好和承台梁同一标高,施工也方面,设计 …那样的话,承台梁顶标高可能是地下一米多,填充墙特别是外墙,落在哪里啊??
回复
结构生活
2015年11月04日 10:40:10
6楼
砌在地梁上或承台梁上啊
回复
一注咨询工作室
2015年12月03日 10:50:30
7楼
结构生活 发表于 2015-11-4 10:40 砌在地梁上或承台梁上啊外墙砌在承台梁上的话,承台梁在地下一米多呢。。。合适吗??加气块墙体埋在土里一米多深,而且室内外有高差,要承担土压力啊
回复
结构生活
2015年12月07日 09:10:58
8楼
正负零下就不要加气块了,回填的时候要求两侧同时回填啊。正常的室内外高差能有多大的土压力啊。除非你的承台顶面标高比较深,这样可以考虑在正负零位置设置地梁来承担一层墙体的荷载
回复
一注咨询工作室
2015年12月10日 13:00:26
9楼
结构生活 发表于 2015-12-7 09:10 正负零下就不要加气块了,回填的时候要求两侧同时回填啊。正常的室内外高差能有多大的土压力啊。除非你的承 …谢谢大哥。。。那正负零以下用什么材料呢??
回复
结构生活
2015年12月11日 09:26:12
10楼
中国好结构 发表于 2015-12-10 13:00 谢谢大哥。。。那正负零以下用什么材料呢??我们用的混凝土砖
回复
一注咨询工作室
2015年12月14日 10:06:35
11楼
结构生活 发表于 2015-12-11 09:26 我们用的混凝土砖哦,谢谢。我明白了。。。。还有一个疑问,室内的填充墙,是不是全都做元宝基础啊。