曾工,您好!桩基检测后出现三类、四类桩(高强预应力管桩),除了补桩外,还有其它的处理方法吗?钻(冲)孔桩成桩后检测报告提出有的桩沉渣过厚,要如何处理这类问题桩?

曾工,您好!桩基检测后出现三类、四类桩(高强预应力管桩),除了补桩外,还有其它的处理方法吗?钻(冲)孔桩成桩后检测报告提出有的桩沉渣过厚,要如何处理这类问题桩?
免费打赏
晓晓布丁
2015年09月28日 16:27:04
2楼
本主题收录在【结构问答专栏】,感谢这位网友提供的问题
回复
曾晓峰
2015年09月28日 17:27:55
3楼
1.预制桩检测出三类、四类桩后除按有关规定检测外,可采用跑桩,将跑桩结构以示意图的形式提供给设计者复核,因当初设计时桩的承载力不可能正好等于柱力,所以有一部分不需补桩,或调整承台(桩土共同作用)、增设地梁、补桩等。
2.钻(冲)孔桩如静载验桩费用不太高,以增加静载验桩为准,反之非常难做,可由多方确定一个降低承载力值再以示意图的形式提供给设计者复核,其余参1条。
回复
聪聪鼠85015
2015年09月29日 16:44:34
4楼
不想补桩估计是不可能的,改CFG复合地基吧。跑桩的话施工单位不一定干,预应力管桩的施工机械式很大的,跑一遍下来还不一定能提高多少。