求助:电子信息机房消火栓设置问题
behappy1314
2015年09月28日 10:28:34
只看楼主

求助:现在有个项目,一层设有400平方的电子信息机房和一个300平方的电子档案库,消火栓规范里写消火栓的保护需要任意部分同2股水柱同时到达,像机房和档案库需要考虑保护吗,里面是不能用水去灭火的,如果要设置,那房间里是不能设消防立管的,怎么解决?

求助:现在有个项目,一层设有400平方的电子信息机房和一个300平方的电子档案库,消火栓规范里写消火栓的保护需要任意部分同2股水柱同时到达,像机房和档案库需要考虑保护吗,里面是不能用水去灭火的,如果要设置,那房间里是不能设消防立管的,怎么解决?


免费打赏
su77767
2015年09月28日 16:49:57
2楼
可采用七氟丙烷气体灭火。
回复
behappy1314
2015年09月30日 09:52:01
3楼
su77767 发表于 2015-9-28 16:49 可采用七氟丙烷气体灭火。气体灭火我知道,问题是消火栓要不要保护到
回复
新乐天问
2015年10月13日 16:02:48
4楼
存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑可不设室内消火栓;机房和档案室显然不会引起燃烧爆炸,故消火栓需要保护到。在火灾前期,可以用气体灭火,加入火灾控制不住了,灭火要紧,采用消火栓。
回复
诺熙
2015年10月14日 14:31:46
5楼
您好,土木在线推出了问答频道,你以后可以直接去那边提问啦,有专门的嘉宾为你们解答哦 http://bbs.co188.com/wenda/gps/:)