是的,是一用一备),系统为单母线分段。有以下几种做法:
1、从变压器到低压受电柜的封闭母线采用
4芯,主开关采用
3极(或4极,不影响下述分析),接地点在低压受电柜内分成PE与N线,类似于TN-C-S系统。
缺点:一台变压器运行时,系统中N线中的不平衡电流,会产生分流,即沿着配电柜中N线、另一台受电柜的进线封闭母线的PEN线,到另一台变压器的中性点,再沿中性点接地线,返回到使用中的那台变压器中性点构成回路。
2、从变压器到低压受电柜的封闭母线采用
4
芯,主开关采用4极,接地点在各台变压器的中性点,从变压器中性点分出PE与N,形成TN-S系统,变压器到低压配电系统的接地线为沿电缆沟、地面暗敷设,墙面明敷设的镀锌扁钢,与低压配电柜内PE排连接。
缺点:这种做法类似于国家标准图集做法,但是增大了相保阻抗,降低设备接地时短路动作灵敏度。
3、从变压器到低压受电柜的封闭母线采用
5芯,主开关采用4极,接地点在各台变压器的中性点,从变压器中性点分出PE与N,形成TN-S系统,变压器到低压配电系统的接地线为封闭母线第5芯,与低压配电柜内PE排连接。
缺点:封闭母线增加一根PE排,但是既无分流,也减小了低压配电系统的相保阻抗。
综上所述:我个人认为第3种做法是最优选择,大家都是怎么做的?
2楼
顶一下,没人细看吗?
回复
3楼
这个要顶一下的,不错,可以学习。
回复
4楼
学习了,第三种方案投一票。
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-3 08:13 编辑
电的知识中,工厂配电与民用配电,好象是一样的,偶没搞过民建用电,只碰到过一次:
新建大乙烯时,乙烯食堂的设计是一个民建设计院设计,食堂有一配电室,一只800的变压器,单段加低压联络,(施工图和工厂配电)都一样,就是有一个事不一样:电气保护接地装置引入配电室时,只有一个点!全部引出PE线要集中到一块什么“汇流排”上,这与工厂供电中接地装置多条引入到配电室内,做成网络状态完全不一样!(后来施工时偶们全部改掉了,按工厂供电的做法做了)
工厂配电中,接地装置是“沿配电室四周围一圈,建筑四面的每面不少于二条扁钢引到建筑内,建筑内部最少也有一个“井”字网接地网络,再从这个接地网络引到配电柜的PE排和变压器的中性点”。
这样,配电室所在区域(地下)是整个接地装置。这个接地装置(对下面负荷来讲)就是电源侧的接地源头。 把它看成是整个接地装置后,变压器(室)到配电柜之间只需要三相输电母排和N排就可以,没必要另加PE排(从变压器)到配电柜了。
回复
6楼
1..................................
回复
7楼
我还是认为3好,目前施工有几个能做到在低压配电柜内一点接地?
回复
8楼
谢谢楼主分享好资料
回复
9楼
主开关包括母联开关吧?你的3如果母联不是4级,一样分流的。
回复
10楼
四芯母线,电源在配电柜处一点接地,主开关和联络开关三极,不存在杂散电流。
接地规范有明确要求。
回复
11楼
大同00 发表于 2016-3-27 14:29 四芯母线,电源在配电柜处一点接地,主开关和联络开关三极,不存在杂散电流。接地规范有明确要求。国家规范并无此类要求!兄台能否指出是哪个规范?
回复