在计算商业网点的安 全疏散时 休息平台是否也要计算疏散长度
在计算商业网点的安
全疏散时 休息平台是否也要计算疏散长度
免费打赏
真仙
2015年09月23日 13:29:55
2楼
按5.4.11条疏散距离是最近的直线距离,室内楼梯是按其水平投影长度的1.5倍计算。
这要看你的楼梯和平台的形式来考虑。13811-1改也有图的。
折跑楼梯的休息平台,不在直线内,不算入楼梯的水平投影。
如果向住宅户内楼梯那种平台有折线台阶,就算入楼梯的水平投影。
直跑楼梯的中间平台,在疏散直线内,计入疏散距离。