关于减压阀的问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2015年09月21日 10:00:20
只看楼主

请教一下各位 减压阀的原理是增加局部阻力来达到减压的目的,是不是可以用一个普通开关阀门来增加局部阻力同样可以实现减压的目的呢?

请教一下各位 减压阀的原理是增加局部阻力来达到减压的目的,是不是可以用一个普通开关阀门来增加局部阻力同样可以实现减压的目的呢?


免费打赏
安穆明weibo
2015年09月21日 17:33:47
2楼
减压阀的定义原理是这个:通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

减压阀是分比例式减压阀和可调试减压阀的,也就是说对水压能很好的调节控制,所有阀门都会增加局部水头损失。如果你用普通的阀门,第一,可调性不好。第二,阀门容易损坏,第三,水损会更大。
回复
yinhui1980
2015年09月22日 09:15:34
3楼
楼上说的有道理,学习了
回复
心灵约会
2015年10月12日 22:47:54
4楼
二楼说的好!学习了
回复
孙学生
2015年11月25日 16:25:43
5楼
首先,减压阀是“将介质压力减低并达到所求值的自动调节阀”有的减压阀只能减动压,有的减压阀动压静压都可减(参给水排水设计手册第2册,773-774页)。
减压阀的原理我还不太明白,但减压阀是可以减静压的,从这一点上说,普通阀门对静止的水来说是没有局部阻力(局部水头损失)这一说的,或者说在水不流动的管道中,普通阀门的局部阻力(局部水头损失)为零。建筑给水排水设计规范,3.3.5“静水压力大于0.35MPa 的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施”,这里的减压阀就不能用普通阀门代替。

以上为个人理解,不对之处敬请指正。
回复
june912
2015年11月26日 10:39:25
6楼
二楼说的详细 学习
回复
chenshanwei2010
2015年11月27日 08:43:55
7楼
是的 很好 值得学习