关于箱变低压柜中零排与
清凉风
清凉风 Lv.2
2015年09月19日 20:49:36
只看楼主

有哪位大侠知道关于箱变中,从变压器出来的母线,零线和地线要不要分开。还是零线和地线做成NPE?但是问题来了,如果负载三相不平衡,那么NPE是不是也会有电流流过?到是很多图纸中零线和地线是分开的,但施工中见到也有一些是零线和地线是做成NPE。查了很多规范貌似都没有说,弄得头大!有没有哪位高手指点一下,在那本规范里可以看到?

beida_energy
2015年09月19日 22:48:13
2楼
不用头大!
分与不分,要看运行啥系统。
运行TN-S,分成PE和N引出;运行TN-C-S,则引出PEN。
回复
清凉风
2015年09月20日 10:47:07
3楼
beida_energy 发表于 2015-9-19 22:48 不用头大!分与不分,要看运行啥系统。运行TN-S,分成PE和N引出;运行TN-C-S,则引出PEN。感谢您的回复,我又看了一下接地系统。很多推荐选用TN-S,特别是建筑施工,说是要安全一点,但是在箱变中采用TN-C,出到总配电箱中再采用TN-C-S不是一样的么?
回复
正在向您学习
2015年09月20日 10:53:23
4楼
变压器中性点接地,出来的零线同时也是接地线NPE,地零一旦分开就不能再握手。
回复
傲剑
2015年09月20日 11:35:59
5楼
是的,一楼正解!单还不全面。
回复
beida_energy
2015年09月20日 20:42:21
6楼
清凉风 发表于 2015-9-20 10:47 感谢您的回复,我又看了一下接地系统。很多推荐选用TN-S,特别是建筑施工,说是要安全一点,但是在箱变中 …一样的,只是一旦分开,就不能在连接。
回复