本帖最后由 1a316 于 2015-9-16 11:42 编辑 求助各位前辈需要系数 0.7功率因数 0.9I = 750*0.7/(1.732*0.38*0.9) = 997.097 A 10个箱I =825*0.7/(1.732*0.38*0.9) =1096.807 A 11个箱进线柜的计算功率992.3和计算电流1596.3是如何计算来的?单箱子的功率是75,需要系数 0.9,功率因数 0.8
本帖最后由 1a316 于 2015-9-16 11:42 编辑
求助各位前辈
需要系数 0.7
功率因数 0.9
I = 750*0.7/(1.732*0.38*0.9) = 997.097 A 10个箱
I =825*0.7/(1.732*0.38*0.9) =1096.807 A 11个箱
进线柜的计算功率992.3和计算电流1596.3是如何计算来的?
单箱子的功率是75,需要系数 0.9,功率因数 0.8
2楼
750KW和825KW是配电柜中的二个回路,每个回路是给一幢房子的供电吧?
看不到功率992.3和电流1596.3的数据,更不知道如何计算了。
回复
3楼
补偿的电容要减去
回复
4楼
本帖最后由 1a316 于 2015-9-16 14:59 编辑 ccc___ 发表于 2015-9-16 14:02 750KW和825KW是配电柜中的二个回路,每个回路是给一幢房子的供电吧?看不到功率992.3和电流1596.3的数据 …是的单台变压器两个回路供两栋楼。请问管理员,对于功率992.3和电流1596.3,有具体的计算公式吗?两个回路,分别带有10个和11个电箱,每个箱子功率是75,需要系数 0.9,功率因数 0.8
回复
5楼
dulan2qiao 发表于 2015-9-16 14:11 补偿的电容要减去您所说的补偿的电容要减去是什么意思?
回复