混凝土 箍筋 配置问题 求教
zdawei92
zdawei92 Lv.3
2015年09月15日 12:18:44
只看楼主

一般剪扭构件中,若受剪承载力算的Asv/S=1.206,受剪承载力算的Ast1/S=0.726。假设箍筋间距取100,4肢箍。则配筋结果是:1、单肢最小截面积为 0.726X100=72.6mm2 总箍筋面积为 1.206X100+2X72.6=265.7mm2 配置圆10@100(4) (4X78.5=314>265.7mm2)2、单肢最小截面积为 0.726X100(扭)+ 1.206X100÷4(剪)=102.8mm2

一般剪扭构件中,若受剪承载力算的Asv/S=1.206,受剪承载力算的Ast1/S=0.726。假设箍筋间距取100,4肢箍。
则配筋结果是:
1、单肢最小截面积为 0.726X100=72.6mm2
总箍筋面积为 1.206X100+2X72.6=265.7mm2
配置圆10@100(4) (4X78.5=314>265.7mm2)

2、单肢最小截面积为 0.726X100(扭)+ 1.206X100÷4(剪)=102.8mm2
配置圆12@100(4) (圆12钢筋截面积为113>102.8mm2)

答案是第一种是正确的。

有哪位大神能解释下吗?如果按第一种方法配置,在剪扭共同作用时,最外侧的箍筋是否容易破坏?
免费打赏
zdawei92
2015年09月15日 22:40:00
2楼
求教啊?各位大神
回复
曾晓峰
2015年09月16日 16:02:37
3楼
你的问题我己在【每日——问与答】2015.09.16中作了回答,
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
布丁鱼
2015年09月16日 16:23:58
4楼
第一种算法是正确的,内部二肢箍只抗剪不抗扭,所以应该是1.206X100+2X0.726x100=265.7,每单肢箍筋面积为265.7/4=66.45 所以取直径为10(78.5mm2)就够了
回复
zdawei92
2015年09月16日 22:54:07
5楼
seu310 发表于 2015-9-16 16:23 第一种算法是正确的,内部二肢箍只抗剪不抗扭,所以应该是1.206X100+2X0.726x100=265.7,每单肢箍筋面积为2 …确定最外侧的两肢的直径时,只考虑抗扭吗?
回复
布丁鱼
2015年09月17日 08:48:54
6楼
zdawei92 发表于 2015-9-16 22:54 确定最外侧的两肢的直径时,只考虑抗扭吗?既考虑抗扭也抗率抗剪,所以才加和
回复
co1442385627363
2015年09月17日 09:14:23
7楼
涨知识,拿币子 感谢楼主
回复
co1438613648227
2015年09月17日 09:32:16
8楼
涨知识,拿币子 感谢楼主
回复
zdawei92
2015年09月17日 21:35:55
9楼
seu310 发表于 2015-9-17 08:48 既考虑抗扭也抗率抗剪,所以才加和我说的是最外侧的箍筋!计算箍筋总面积的时候考虑了抗剪,但是确定最外侧箍筋面积的时候没考虑
回复
zdawei92
2015年09月17日 21:38:38
10楼
seu310 发表于 2015-9-17 08:48 既考虑抗扭也抗率抗剪,所以才加和我说的是最外侧的箍筋!计算箍筋总面积的时候考虑了抗剪,但是确定最外侧箍筋面积的时候没考虑
回复
jszxwsw
2015年09月22日 08:50:40
11楼
抗扭纵筋不增加的话,抗扭箍筋是不起作用的!!!
回复