重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!
重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。
我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。
求助咯!
13楼
当规范与当地消防部门的意见冲突时,按当地消防部门的意见办。
回复
14楼
已经分了两座,没必要分两格,这些消防局的人是无理取闹...
回复
15楼
根据规范要求,消防水池的总容积超过500m3时,应分为两个能独立使用的消防水池;
所以1600m3的消防水池,超过标准,应设置成两个独立使用的消防水池;
消防大队要求再分两格,只是对规范的理解问题不同。
建议按消防大队的意见办。不要做无谓的争辩了。
回复
16楼
规范超过1000立方应分成独立两座水池,每座水池均能单独使用,并没有说单座还需要分隔,各地规范宣贯的时候,也没有提及,可以和消防多沟通,做工作。
回复
17楼
呵呵,格和座有明显的差别。对于大容积消防水池,功能性和可靠性都不同。
回复
18楼
马小猫 发表于 2016-3-16 15:17 根据规范要求,消防水池的总容积超过500m3时,应分为两个能独立使用的消防水池;所以1600m3的消防水池,超 …假如我做的是钢制水罐容积1600m3 是不是得建设4座400的?水罐可不能再分格。。。
回复