刚开始学习结构设计的菜鸟有点麻烦,求各位大神帮个忙!!!!!!!!!
zj小菜菜
2015年09月10日 20:07:57
来自于PKPM
只看楼主

图示位置梁配筋面积超限了,该怎么调整呢,梁的尺寸该调到多少?现在是250*600

图示位置梁配筋面积超限了,该怎么调整呢,梁的尺寸该调到多少?现在是250*600

1.png


2.png


4.png

免费打赏
吸力锅
2015年09月10日 21:02:52
2楼
剪扭超了,增大梁面积,或者次梁点铰试一下。主要是500的梁打过来了,一边连到柱子
回复
wxf20072008
2015年09月10日 21:44:10
3楼
一看方案就不太合理
回复
zj小菜菜
2015年09月10日 22:49:11
4楼
wxf20072008 发表于 2015-9-10 21:44 一看方案就不太合理怎讲,哪块不合理给我说说,我一个新手也看不出来
回复
zj小菜菜
2015年09月10日 22:49:36
5楼
吸力锅 发表于 2015-9-10 21:02 剪扭超了,增大梁面积,或者次梁点铰试一下。主要是500的梁打过来了,一边连到柱子好的,明早上班了试试,先谢谢了
回复
zj小菜菜
2015年09月11日 09:00:18
6楼
来个大神吧
回复
zj小菜菜
2015年09月11日 09:01:01
7楼
吸力锅 发表于 2015-9-10 21:02 剪扭超了,增大梁面积,或者次梁点铰试一下。主要是500的梁打过来了,一边连到柱子梁截面加大次梁加铰接之后上面那个数没变
回复
瑞子的苏打
2015年09月29日 10:30:57
8楼
点铰没用吗?
回复
zhengcui75043
2015年09月29日 15:43:29
9楼
很明显的剪扭超筋,方法很多,要么把发红的那根梁做宽一点,要么把旁边那几个 250X400的梁两端点胶,再或者 可以吧250X400的梁 做的窄一点, 改成200X400的!如果还算不过,就加梁高。你这个7米3的跨度,你做600的梁高 属于刚刚好,如果扰度计算不过,还是要加梁高的!
回复
倾刃
2015年10月03日 10:20:19
10楼
加大截面,或者点铰接
回复

相关推荐