大家能不能告诉我一下风口阀上的微动开关YF与风机直接联动(通过SQ)这句话怎么理解,YF怎样通过SQ联动风机的??
大家能不能告诉我一下风口阀上的微动开关YF与风机直接联动(通过SQ)这句话怎么理解,YF怎样通过SQ联动风机的??
2楼
图上表示很清楚,N个阀辅助点并联,手动或消防系统控制风阀,只要有一个风阀动作,则风机联动
回复
3楼
你可以把某SQ理解成某个阀的一个“常开触点”,阀动作,微动开关跟动,接下来就不难理解了
回复
4楼
dylan3940 发表于 2015-9-10 16:43 图上表示很清楚,N个阀辅助点并联,手动或消防系统控制风阀,只要有一个风阀动作,则风机联动YF是70°活280°防火阀,当火灾时温度达到70°或280°,YF熔断,切断风机,与SQ没有关系,但图集上YF与风机直接联动(通过SQ)
回复
5楼
成套设计报价 发表于 2015-9-10 18:05 你可以把某SQ理解成某个阀的一个“常开触点”,阀动作,微动开关跟动,接下来就不难理解了这样好像容易理解点,可不可以理解SQ与阀外部的点是联动的?
回复