我国水资源总量约2.8万亿M3/年,虽然水资源总量不算少,但由于我国人口众多,故人均水资源占有量很低,还不到世界人均占有量的四分之一,加上水源污染相当严重,可以说我国水资源是相当紧缺的。因此, 合理利用各种水资源,是每个给水排水设计师在设计中首先应当重视的。 近几年随着经济的发展,大型厂房投资项目日益增多,厂区内各消防系统要求的流量越来越大,加上厂区的生产用水、空调补水和绿化用水等等,总用水量非常高,导致储水池很大。然而经过分析,各系统对水质、水量的要求均不同:工厂的生活用水和生产纯水量在厂区总用水量中所占比例较低,水质要求高,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求;消防用水、冷却塔补水、绿化和道路用水在厂区总用水量中所占比例较高,而水质要求却不高。从合理利用水源的角度出发,后者应考虑利用市政供水以外的其它水源,而南方城市降雨量充足,可以考虑收集和储存雨水作为消防用水、空调补水和绿化用水水源。市政水仅作为生活和生产纯水的水源。
下面以具体的工程作为例子加以说明。
本工程为设于某一南方城市的电子厂房,总建筑面积约为31700M3,其中包含一栋单层厂房、两层员工中心、两层办公楼和一层设备中心。
1、用水量的统计:
|
名称
|
用水定额
|
用水单位
|
供水小时
|
时变化系数
|
用水量
|
总用水量
|
1.
|
生活用水
|
50L/人.班
|
5000名工人(两班)和450名行政人员
|
24h
|
3
|
273M3/日
|
338M3/日
|
2.
|
生产纯水
|
2.72M3/h
|
|
24h
|
|
65M3/日
|
|
3.
|
空调补水量
|
80M3 /h
|
|
24h
|
|
1920M3/日
|
1954M3/日
|
4.
|
绿化及道路浇灌用水量
|
34M3/日
|
|
|
|
34M3/日
|
|
5.
|
消防栓用水
|
Q内=40L/SQ外=15L/S
|
|
2h
|
|
396M3/次
|
940M3/次
|
6.
|
喷淋用水
|
151L/S
|
|
1h
|
|
544M3/次
|
|
从市政管道上引入一根DN200的给水管,供水压力不小于0.2Mpa。为保证生产、生活用水,并能达到节约用水目的,根据不同的水质,考虑两个供水系统。
第Ⅰ系统:生活用水和生产纯水由市政给水水源供给,在设备中心泵房内设置的一个100M3装配式不锈钢水箱,通过变频加压设备加压后供到各用水点。
第Ⅱ系统:空调补水、绿化及道路浇灌用水、消防水则以小区雨水作为主要水源,市政水作为补充水源,在厂区内设有一个4000M3的雨水再利用水池,和设备中心泵房内设置的一个100M3的地下吸水井连通,经长轴深井泵加压后分别供给空调补水、绿化和道路用水、消防用水。消防系统的柴油泵是作为断电时的备用泵。
3.上述原理图中:雨水汇集池的消防蓄水位于池下部分,按照规范要求,在池底用1M高的200厚钢筋混凝土墙将1000M3水分成两格,每格500M3。并在两格池底最底处分别设一根DN800的钢管与泵房内的吸水井连通,为防止雨水池的沉渣堵塞泵及管道,在雨水池壁与钢管连接处设有隔栅;并在管上设闸阀,以便单格清洗时关闭。雨水汇集池除了储存足够的消防用水(1000M3)外,另3000M3存水保证空调补水和绿化总用水量,同时在泵房内吸水井也设有DN200市政补水管,在v=1.2m/s的流速下,管道流量达到120M3/h,可满足空调补水和绿化用水的小时用水量。本厂房占地面积大,有足够的地方建4000M3的水池,同时水池也可兼作景观水池,一举两得。
上述工程通过分析工厂各用水系统的水质、水量的不同,采用了雨水和市政两种不同的水源分别供水的方式,达到合理利用水源和节约用水的目的。