施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
只看楼主

有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”

个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!

长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?

特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
免费打赏
神秘猫alice
2015年12月31日 11:04:40
53楼
学习了!感谢分享!
回复
仁者唯心
2016年02月20日 19:59:40
54楼
实际做的时候有点麻烦。
回复
山和
2016年03月04日 10:09:12
55楼
学习学习,在这边看到很多知识啊
回复
向天索要1度电
2016年03月05日 11:51:08
56楼
我顶!!!!!学习了!
回复
ythaomen
2016年03月22日 18:57:01
58楼

简单实用,谢谢楼主!
回复
ythaomen
2016年03月22日 18:57:45
59楼

简单实用,谢谢楼主!:)
回复
轩辕圣子
2016年03月22日 23:05:43
60楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
beiyiwangdesha
2016年03月25日 10:53:46
61楼
fitman 发表于 2015-9-9 14:24 区管介绍的就是最实用的方法。我观看过当地的做法也类似的。不过我有点疑问,单根2.5米的角钢能否满足10欧的 …10欧的标准也不符合要求吧:)
回复
yviihpl
2016年04月28日 04:25:56
62楼
支持下楼主,帮顶。
回复
天籁无音
2016年04月29日 14:37:58
63楼
实用的知识
回复

相关推荐

APP内打开