施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
只看楼主

有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”

个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!

长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?

特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
免费打赏
tanlidan1
2015年09月28日 22:10:31
42楼
如果达不到接地电阻的要求,可以用降阻剂吗?
回复
lingxuct
2015年09月29日 06:06:21
43楼
tanlidan1 发表于 2015-9-28 22:10 如果达不到接地电阻的要求,可以用降阻剂吗?用降阻剂是要看现场土质情况的,而且麻烦,还不如再多打一根接地极简单。
回复
qq_1443299670009
2015年09月29日 20:14:49
44楼
感谢分享,值得学习。
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年09月30日 08:15:53
45楼

感谢分享。
回复
新手上到
2015年10月08日 14:01:56
47楼
说的很好,学习;了!
回复
co1438651239503
2015年10月10日 07:30:53
48楼
路过学习了
回复
co1444486295863
2015年10月11日 08:47:24
49楼
给好品!!!!!!!!!!!!!!!
回复
烟雾弥漫
2015年10月20日 08:39:31
50楼
值得认真研究一下,对工作是很有帮助的
回复
刘小邦
2015年11月22日 13:00:33
51楼
很规范的做法,难得的时现场施工人员的没有这种意识和意愿去做,监督也不够给力
回复
wangyu4753748
2015年12月11日 13:12:34
52楼
谢谢楼主分享!感谢
回复

相关推荐

APP内打开