施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
只看楼主

有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”

个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!

长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?

特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
免费打赏
keane777
2015年09月23日 13:45:59
32楼
感谢楼主的无私分享
回复
liushifunihao
2015年09月23日 23:19:29
33楼
实用的知识
回复
知乎圆桌
2015年09月24日 08:53:45
34楼
受益匪浅!!!
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月24日 14:37:09
35楼
fitman 发表于 2015-9-9 14:24 区管介绍的就是最实用的方法。我观看过当地的做法也类似的。不过我有点疑问,单根2.5米的角钢能否满足10欧的 …分区管理员说的非常好。谢谢。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月24日 14:38:12
36楼
分区管理员说的非常好。谢谢。
回复
设计东
2015年09月24日 17:27:06
37楼

感谢楼主的 资料 我刚入光伏这行啊
回复
co1426038442157
2015年09月25日 10:02:27
38楼
EPS应急电源,直流屏,消防设备电源监控,智能消防巡检柜,智能疏散指示系统,等产品制造商,寻求项目合作!
电话:13868377836 QQ:1531592168
回复
xc小菜鸟xl
2015年09月25日 14:45:22
39楼
规范上的接地极是长2.5米,接地电阻能否满足要求,要看地下水位高低,只要打到地下水位以下,是没问题的
回复
co1443164964705
2015年09月26日 11:27:20
40楼
感谢楼主分享
回复
结构大佬
2015年09月26日 22:50:35
41楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开