施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
只看楼主

有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”

个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!

长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?

特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
免费打赏
游乐儿123
2015年09月17日 09:44:57
22楼
顶顶顶顶顶顶
回复
游乐儿123
2015年09月17日 09:45:21
23楼
讲的比较实用 楼主辛苦啦
回复
ak0147
2015年09月17日 17:31:24
24楼
ccc___ 发表于 2015-9-9 16:25 规范上的接地极是长2.5米,接地电阻能否满足要求,要看地下水位高低,只要打到地下水位以下,是没问题的。地下水位。。
回复
yd_0752
2015年09月17日 22:55:26
25楼
要3条2.5米的角钢!!!
回复
大虾大虾
2015年09月18日 09:17:47
26楼
减少线路感抗以提高用户的自然功率因数。
回复
mchg
2015年09月18日 10:40:46
27楼
回复
小小小的小
2015年09月19日 09:18:27
28楼
虽然我做的工作用不到这个还是谢谢分享了
回复
renhf113079
2015年09月20日 11:55:30
29楼
单根接地极是不行的,除非电阻够。。。
回复
花都阿门
2015年09月21日 09:07:53
30楼
非常实用的知识
回复
今卒闻得来生悦
2015年09月23日 09:00:59
31楼

谢谢楼主提供的好东西,谢谢你的奉献!这是您的心血,我们大家都应向您学习!
回复

相关推荐

APP内打开