施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
只看楼主

有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”

个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!

长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?

特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
免费打赏
a15158653520
2015年09月11日 08:50:44
12楼

实用的知识
回复
philip_zbc
2015年09月14日 08:56:55
13楼
路过看看,很实用
回复
q13871628685
2015年09月14日 10:49:13
14楼

感谢分享。
回复
wenjian0719
2015年09月14日 14:44:57
15楼
了解了解:)
回复
xc小菜鸟xl
2015年09月14日 15:51:45
16楼
先看看,回头可能会用的着
回复
txs1986
2015年09月15日 14:15:06
17楼

先看看,回头可能会用的着
回复
liay2009
2015年09月15日 15:31:41
18楼
很实用,简单易行。
回复
沙漠人
2015年09月15日 17:28:07
19楼
说不不错~再学习下~~
回复
a946685268
2015年09月16日 11:55:18
20楼
ccc___ 发表于 2015-9-9 16:25 规范上的接地极是长2.5米,接地电阻能否满足要求,要看地下水位高低,只要打到地下水位以下,是没问题的。做完后需要测量电阻吗? 怎么测最简单啊? 谢谢分区管理员
回复
lingxuct
2015年09月16日 13:41:17
21楼
a946685268 发表于 2015-9-16 11:55 做完后需要测量电阻吗? 怎么测最简单啊? 谢谢分区管理员有经验时(以前做过也测量过,接地电阻远小于规范要求),不测量也可以。没有做过的,还是测量一下好。接地电阻测量,用接地摇表。
回复

相关推荐

APP内打开