32楼
那么什么尺寸叫大管,什么有叫小管呢
有规律吗
回复
33楼
刚看到的一个公式,引用到此:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
出处不详,如有雷同,不算侵权。呵呵
回复
34楼
支持 !!
回复
35楼
看来还有很多象我一样偷懒的人,呵呵。同志们,这样不行啊
回复
36楼
支持,说的有道理,特别是这句话经典"我们并不羡慕会计算的人,但我们羡慕的是具有丰富实践经验的人"!!
回复
37楼
计算是依据,拍脑袋有时误差蛮大的。既是老工程师在估算,也是建立在其以前类似工程的基础上。许多工程往往水泵扬程偏大,造成功耗大,系统不稳定等等。
计算实际不复杂,建立一个EXCEL计算表,对管网阻力、设备阻力,阀门阻力等填进去,最终结果就会自动出来。
回复
38楼
"我们并不羡慕会计算的人,但我们羡慕的是具有丰富实践经验的人"!!
这句话没错,但出发点有问题。应该是我们可以不计算,但一定要知道如何算也会具体算。年轻的时候一定要算几个不同类型工程的例子,然后总结,学会了如何准确算,然后才有资格去估算。
节能环保要求
专业化要求
既是与人谈判时有时客户也会问的
回复
39楼
发一个计算例子。 要说明的是,既是国外著名咨询公司大多都要算的。只有国内最求批量化生产,造成所谓没时间而很少算。
回复
40楼
你不会算吧,那些高工他们经验是丰富但是他们会算的!对于有些改造工程你估算的同时也必须要仔细的算一算。时间不是关键,空调水路的水力计算不是很复杂,顶多半天时间也就出来了。你这种态度难以进步啊!
回复
41楼
管道不长的话28米,管道超长的话32米,哈,听一朋友说的,好多设计院的工程师也这样估算的。
不过最好还是简单的计算一下吧
回复