精装修房间如何处理自动排气阀
albert18791955
2007年10月29日 10:50:49
来自于中央空调
只看楼主

一个三层办公建筑,三层经理室精装修,不巧的是采暖供水干管的两个自动排气阀在顶棚处,这样会不会对装饰材料有很大影响啊,如受潮剧烈变形,发霉,凝结滴水等,这种情况应如何处理呀?谢谢!

一个三层办公建筑,三层经理室精装修,不巧的是采暖供水干管的两个自动排气阀在顶棚处,这样会不会对装饰材料有很大影响啊,如受潮剧烈变形,发霉,凝结滴水等,这种情况应如何处理呀?谢谢!
免费打赏
albert18791955
2007年10月29日 10:54:07
2楼
PS:自动排气阀的排气量和什么有关啊?
管网的水利特性?热媒的热工参数?还是什么其它的?
怎样才可以减少排气对房间的影响呢?
希望高手指点一下!不胜感激!
回复
mobile_45
2007年10月29日 22:14:01
3楼
只和管内积气有关,哈哈

砸个洞引出去
回复
wgj1207
2007年10月30日 19:03:27
4楼

自动排气时产生的水汽一定要导出去的,否则天花可能要遭殃了.
回复
wu.ye
2007年10月31日 09:41:16
5楼
1、用卧式排气阀并加排水管引出。
2、下部加阀门控制(定期或有问题时人为开关以排气)
3、采用好的(如进口产品)排气阀。
回复
wu.ye
2007年10月31日 09:43:30
6楼
以上三种方案可任选也可组合选用,请根据情况选择。     
回复
chinat
2008年09月26日 17:14:56
7楼
只要您排气阀质量好,就不会有谁排出来,不用担心那些问题了,不过质量好的都贵:)
有要进口的可以直接联系我0755-26583095-810汪生
回复

相关推荐