浅析目前我国高压电气试验存在的问题及解决对策
hgca62753
hgca62753 Lv.7
2015年09月02日 12:51:00
只看楼主

摘要:高压电气试验是考核电气设备主绝缘或者是电气参数是否适应安全运行的一个重要手段,对整个电力系统的发展有着重要的作用。随着经济的快速发展和科学技术的进步,加之电气设备故障诊断的需要以及计算机技术、信号处理技术等的发展,高压电气试验中采用的新设备和新技术不断增多,新的试验方法也不断引进。虽然高压电气试验得到了快速的发展,但是高压电气试验在运行的过程往往会受到一些人为因素的影响,从而造成了试验结果和实际情况相脱节,严重时会造成不必要的损失。本文首先论述了目前我们国家高压电气试验的现状存在的问题,然后提出一些解决问题的看法。

高压电气试验是考核电气设备主绝缘或者是电气参数是否适应安全运行的一个重要手段,对整个电力系统的发展有着重要的作用。高压电气设备的试验,是对设备的具体运行状况进行检查和鉴定的重要措施,是进一步了解高压设备绝缘状态以及运行性能的主要方法。

一、目前高压电气试验常见的问题探讨

1.1 高压电气被试设备的接地问题

高压电器被试设备接地不良容易造成介质的严重损耗,这种问题一般情况发生在电容量比较的设备上,比如说电压互感器或者耦合电容器等。在变电站里,线路CVT或耦合电容器通常都与线路直接连接,在检修时为了保证线路检修人员的安全必须将CVT或耦合电容器的顶端接地,通常是将线路的接地开关合上或挂上临时接地线。如果接地开关或临时挂接的地线接触不良,相当于在电容器上串联了一个附加的电阻。如果电容量为C,电容器的介质损耗因数tgδ与等值串联电阻R有如下关系:tgδ=ωCR

从上式可知,当电容器串联的电阻一定时,电容器的电容量越大所产生的损耗越大。在实际试验中,已经多次发生因接地开关或接地线接触不良而造成被试品介质损耗超标的问题。

1.2高压设备在使用TV 和TA 时,二次回路接地不良造成测量错误

在测试高电压的运行过程中,必须要使用TV 和TA。在一般情况下,TV 和TA的交互应该遵循电磁感应定律即它们的变比决定于一次绕组的匝数和二次绕组的匝数。但是在他们实际的交互过程中,TV 和TA的二次绕组会出现接地不良的情况,这样一来,实际反映出来的数值对铭牌值而言出现了偏差。由于高压电气设备中的TV和TA的一次绕组和二次绕组与地面两者之间存在着分布电容,如果在二次绕组不接地的情况下,二次绕组上的感应电压往往会在表记和地面之间产生散电流,这样就会产生错误的指示值。通过对这一问题的分析,笔者认为以下两件事情在高压试验中必须重视:

一是高压TV和TA的二次绕组,不论是从安全的角度还是从测量的准确度来考虑,都必须将其中的一个端子可靠接地;二是在进行交流耐压试验时,应同时测量试品的电容电流,因为可以从电流的大小来判断试验电压是否正常。

1.3滤波器接地开关没合上造成测量数据异常

这种情况发生在测量耦合电容器(或带通信端子的CVT)上,由于耦合电容器顶部接地,所以在测量C1的介质损耗时通常采用反接屏蔽法,也就是将测量装置的屏蔽端子接于C2的下端,这种接法似乎是把C2以下的元件全部屏蔽掉了,而事实上并非如此。当接地开关打开时,不同的测量仪器所呈现的异常情况不尽相同,只有当接地开关合上后,才能测出正确的数据。这种情况说明异常现象还与仪器的测量原理有密切的关系。因此,在测量耦合电容器的介质损耗时,应首先将结合滤波器的接地开关合上。

1.4高压试验中引线引起的问题

高压电气试验中避雷器引线产生的问题是非常巨大的,因此,在具体的高压电气试验实际运行过程中,我们必须把高压部位的引线全部拆除,从而能够更好地防止引线拆除不当引起的电流泄漏以及造成微安电表刻度的变差。在高压电气试验运行过程中,绝缘带具有非常重要的作用。为了保证试验结果的准确性,检查所使用的绝缘塑料带的绝缘电阻还是很有必要的。

1.5试验电压不同引起的问题

电压对介质损耗因数测量数据的影响。耦合电容器(CTV)中存在连接线接触不稳定的情况,在低压的情况下,氧化层依然完好,出现较大的接触电阻,介质损耗就变大;如果试验电压不断增大,氧化层被融化,接触电阻就会变小,介质损耗就会变小。其次,电压对测量直流电阻的影响。对于与直流电阻有关的试验,采用输出电压低的仪器更容易暴露设备存在的缺陷。对测量直流泄漏电流的影响,导体表面所产生的电晕电流在导体的形状、电压极性、导体间的距离确定以后,就与电场强度的大小有关。当外施电压小于一定的数值时,电晕电流很小,对泄漏电流的测量影响可以忽略,而当试验电压超过一定的数值后,电晕电流要比绝缘的电导电流大得多,这时就要采取措施减小电晕电流的影响。

二、解决对策

2.1 接地问题的解决方法

高度重视高压TV 和TA的二次绕组,从测量的准确度和安全度两个方面着手,对其中的某一个端子的接地情况要确认无误。在进行交流耐压的试验过程中,要认真测量试验品的电容电流强度,通过电流的大小来判断高压电气试验电压运行是否正常,在试验过程中,如果发现接地开关和接地线出现接触不良的问题时,可以在试品上挂上接地线,并且要保证线路接触。

2.2 引线问题的解决方法

引线在高压电气试验的过程中起着重要的作用,绝缘带的电阻有几百兆欧,如果不把绝缘带拆除,就说明给介质增加了几百兆欧的电阻,影响了高压电气试验的正常运行。另一方面,在避雷器运行的过程中,我们必须把高压部位的引线全部拆除,从而能够更好地防止引线拆除不当引起的电流泄漏以及造成微安电表刻度的变差。

2.3 电压问题的解决方法

要注意电压对介质损耗因数测量和直流电阻测量的影响,在低压的情况下,氧化层依然完好,出现较大的接触电阻,介质损耗就变大;如果试验电压不断增大,氧化层被融化,接触电阻就会变小,介质损耗就会变小。如果双臂电桥电压较低,那么氧化膜就不能被击穿,所以电阻就较大;如果双臂电桥的电压较高,那么氧化膜就会被击穿,电阻就会变小。

三、高压电气试验中应注意的安全问题

大部分高压试验工作是在停电的情况下办理变电站第一种工作票进行, 但由于试验本身需要施加交直流的高压,所以高试工作属于电力系统高危工作。在试验工作过程中,要履行好《电力安全规程》中所规定的保证安全的组织措施,严格执行高压试验安全规程。检查好试验设备接地的可靠性,保证接地引下线与接地线之间连接良好,接地线不能缠绕在接地引下线上,同时也不能置于接地引下线有锈蚀、油漆处。检查好仪器仪表指针、旋钮是否在零位,试验接线绝缘表面是否良好,有无断线情况。在某些试验环境下,由于周围存在大量带电运行设备故感应电非常强烈。高压试验人员在进行诸如拆接500kV电容式电流互感器末屏等的时候会有非常强烈的电击感,这就是感应电造成的。此时,如果合上被试电流互感器一次侧接地刀闸或是给被试品增加一根接地线不失就是一个好办法。试验后放电必不可少。在对避雷器、变压器、电力电缆、电容器等电气设备进行完试验后,应在降压并断开电源后对被试品充分进行放电, 防止残余电荷对人员带来的危险。

四、结束语

高压试验是电力设备运维工作中的一个重要环节, 能尽早发现电气一次设备的绝缘缺陷,是对设备绝缘情况进行监测的重要手段。因此做好电气试验意义重大,我们应该不断学习,不断总结以提高电气试验的精确度。


相关推荐

APP内打开