井水做消防水源的时候消防水池怎么考虑
可爱的西瓜
2015年09月01日 14:19:19
只看楼主

1.消火栓规范4.3.4,当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水 能满足要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时,不应小于50m3。如果现场能够做到以井水为水源,且有两个井时,是否消防水池可以这样考虑,即这两个井可以不可以算做室外消防管网的水源。

1.消火栓规范4.3.4,当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水 能满足要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时,不应小于50m3。如果现场能够做到以井水为水源,且有两个井时,是否消防水池可以这样考虑,即这两个井可以不可以算做室外消防管网的水源。


lichangan1000
2015年09月21日 14:39:59
2楼
好像,还不行。假如停电。就要命没有一滴水。
回复
lichangan1000
2015年09月21日 14:48:50
3楼
自备井与市政自来水还是有区别的。
回复
hyc1984314
2015年09月21日 16:37:26
4楼
1、不算,消防水池采用两路消防供水这里应该是常规理解应该就是两路市政给水。
2、井水,满足4.4.1-7要求,可以作为消防水源,但是两个井应该还是一路消防供水。
3、一路天然水源和一路市政供水给消防水池本人碰到的较少。
回复
可爱的西瓜
2015年09月22日 09:26:33
5楼
lichangan1000 发表于 2015-9-21 14:39 好像,还不行。假如停电。就要命没有一滴水。根据规范,这两个井的电负荷考虑一级负荷
回复
可爱的西瓜
2015年09月22日 09:27:58
6楼
lichangan1000 发表于 2015-9-21 14:48 自备井与市政自来水还是有区别的。其实我也不是很认同这样的理解,火灾发生的时候万一出现一些无法预料的问题导致自备井不能使用问题就大了
回复
可爱的西瓜
2015年09月22日 09:30:42
7楼
hyc1984314 发表于 2015-9-21 16:37 1、不算,消防水池采用两路消防供水这里应该是常规理解应该就是两路市政给水。2、井水,满足4.4.1-7要求, …关于第二条,为什么两个井还是一路消防供水,如果两个井在厂区的两端也不行么?第三条,现在有的厂区很偏远,市政供水达不到,只能打井的话怎么办?
回复
沙漏不漏沙
2015年09月22日 15:00:41
8楼
4.4.2 当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电按一级负荷。字面理解,两眼井就相当于两路供水,当然每眼井的枯水期的水位和最小出水量也分别要满足消防用水的要求。可以把两眼井的距离适当放开,赞成楼主的理解。

回复
沙漏不漏沙
2015年09月22日 15:01:32
9楼
井水同时不能挪作他用。
回复
可爱的西瓜
2015年09月25日 10:37:49
10楼
hlwep 发表于 2015-9-22 15:01 井水同时不能挪作他用。这个规范没有要求吧