请问下 制冷剂注冲量是如何估算的
qq_1440676541763
2015年08月31日 19:59:37
来自于制冷技术
只看楼主

也就是我们在自己匹配手办样机时,是如何估算自己最先的注冲的冷媒量!

也就是我们在自己匹配手办样机时,是如何估算自己最先的注冲的冷媒量!
免费打赏
游荡四方
2015年09月01日 09:42:34
2楼
受管路的长度,制冷能力的大小,冷凝器的换热面积,冷风机的结构,环境气温等影响,

每一匹功率的压机,充注量700-1000g都是有可能的.

对于自蹿的机组,冷凝器偏大,或盘管过长,每一匹功率的压机,其充注量也会明显大于1000g,

建议关注如下两个参数,:
1:气温对应的冷凝温度,夏季一般比气温高10度左右,
冬季则需要单独探讨

2:过冷度一般控制在5k左右.
回复
荣昌制冷
2015年09月01日 12:35:23
3楼
不需那么多完全不搭界的名堂,只要估算出系统的容积,乘以所用制冷剂的比重(即公斤/每立方)就行了。
什么气温、风机结构、过冷度等都是毫不搭架的东西,不要误导把人搞晕了!!!
回复
游荡四方
2015年09月01日 13:20:44
4楼
前边正好有一案例,盘管配置错误,引起制冷剂加注过量:

10匹半封风冷机组。冷煤加了起码20公斤 50公斤的大罐(大概只有一半了)都加完了,低压低,

冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html

回复
rbl364085685
2015年09月01日 14:07:59
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-1 12:35 不需那么多完全不搭界的名堂,只要估算出系统的容积,乘以所用制冷剂的比重(即公斤/每立方)就行了。什么 …是25摄氏度时候的比重嘛?
回复
荣昌制冷
2015年09月01日 15:25:13
6楼
rbl364085685 发表于 2015-9-1 14:07 是25摄氏度时候的比重嘛?20~25度时的比重都行,相差幅度甚微。
回复
rbl364085685
2015年09月01日 15:47:27
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-1 15:25 20~25度时的比重都行,相差幅度甚微。O(∩_∩)O谢谢
回复
游荡四方
2015年09月02日 09:19:07
8楼
下图为意大利品牌厂家的低温机组数据,

通过数据可以看出:
同样的5p压缩机,不同的配置,其制冷剂加注量是不同的.
即:5p机组,制冷剂加注量少可在1.4kg,多则6kg

作为一个普通的维修师傅,不知如何去计算容积.
能否举个例子来分析.

R22机组.jpg
回复
荣昌制冷
2015年09月02日 09:34:11
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-2 10:40 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-2 09:19 下图为意大利品牌厂家的低温机组数据,通过数据可以看出:说你脑子有问题不会错!理解不了主题的含义,也理解不了你自己找出的资料。楼主的问题是如何估算系统制冷剂的加注量?只要正面扣题回答用什么方法或者什么理论去估算就是了。而不是去比较某个牌子或者某种功率机组的不同加注量!!!你不要死搅蛮缠啦!!!不要越说越离题走题啦!!!你说我的没有计算公式,现在就给你一个: G=V×制冷剂比重 kg式中:G——制冷剂的充注量 V——制冷系统的容积
回复
斗战圣佛
2015年09月03日 16:35:26
11楼
制冷剂是加在整个制冷系统内部循环通路中;
计算各部内容积,并根据各部工作所占制冷剂量而定。
同样大小的机组,其系统管路不同、工况不同、换热器不同等等;
都会引起制冷剂充注量的变化。
回复
wscxl88
2015年09月03日 21:12:35
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-4 05:47 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-9-2 09:34 说你脑子有问题不会错!理解不了主题的含义,也理解不了你自己找出的资料。楼主的问题是如何估算系统制 …如果学员按你给的公式: G=V×制冷剂比重 kg式中:G——制冷剂的充注量 V——制冷系统的容积去算加制冷剂重量,不完蛋才怪,不是吗?它包含蒸发器、冷凝器,连接管,储液器,如果把它们内容积全算上,哪不系统全满液了,压机还起动个屁,怎样把制冷剂全收到冷凝器上去移机或换零件,空调为啥全收到冷凝器上。
回复

相关推荐

APP内打开