高压进线柜电流与变频器输出电流有偏差怎么解决,在线等!
xiaoyi_zhu
xiaoyi_zhu Lv.3
2015年08月27日 11:27:29
只看楼主

有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。

2015年08月27日 11:50:02
2楼
由于互感器线路压降问题,现场显示会低于实际值。没有问题。
回复
lingxuct
2015年08月27日 13:29:34
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-27 13:31 编辑

电流表读数偏差的问题,应以变频器输出电流为准,因变频器输出电流是以4~20mA的标准信号输出的,而且是电机的真实电流。偶想变频器上的电流大,变频器前的电流小。

如果现场读数不是变频器输出的电流,可换成4~20mA的标准信号电流表,从变频器电流信号输出端连接(要用屏蔽电缆)。

电流大小只能说明电机的转矩大小,还不能说明负载大小,负载大小要与转速一起看:P=转矩X转速X(系数)
回复
hxjjxw
2015年08月27日 16:36:47
4楼
变频器显示的电流是输入侧还是输出侧的?
如果是输入侧电流,那么这两个电流应该是相同的。
如果是输出侧电流,则只有工频运行的时候这两个电流近似相同(不是完全相同,变频器输入侧电流谐波比较大,输出侧几乎没有),如果不在工频运行,那么这两个电流肯定不同,一般变频器采用恒压频比控制,电流与输出频率是成反比的。
变频器的输出侧电流才是电动机的实际运行电流,可以用4~20mA将这个电流输出,进线侧电流反馈电动机运行状态是失真的。
回复