求救!空调房间风量平衡的问题
jackydlf
jackydlf Lv.7
2007年10月28日 22:10:37
来自于中央空调
只看楼主

这几天一直在被这个风量平衡的问题困扰着,刚涉及空调行业,很多还不懂,望各位多指教!有个假想:假如一个理想的封闭空间做空调设计,用全空气系统。1、首先如果不进新风的话,空调风柜出风-回风-出风,这样一个循环,室内的风量应该是平衡的吧?2、如果风柜引入一条新风管接入到回风箱内,混合后进入风柜处理后送风,那么,新风量这部分如何抵消?即这空间内的压力是否会越来越大?因为会不断地有新风量混合处理后进入室内。

这几天一直在被这个风量平衡的问题困扰着,刚涉及空调行业,很多还不懂,望各位多指教!
有个假想:假如一个理想的封闭空间做空调设计,用全空气系统。
1、首先如果不进新风的话,空调风柜出风-回风-出风,这样一个循环,室内的风量应该是平衡的吧?
2、如果风柜引入一条新风管接入到回风箱内,混合后进入风柜处理后送风,那么,新风量这部分如何抵消?即这空间内的压力是否会越来越大?因为会不断地有新风量混合处理后进入室内。
3、我在想,是否要在室内做排风才能维持室内风量的平衡?为了满足规范的要求,排风量要小于新分量,具体就是保持室内5Pa的正压。
4、但有的人又说,舒适性空调房间可不做排气。

房间的送风量、回风量、新风量、排风量这几者的关系究竟是怎么样的?应如何确定?
哪位大侠能做个详细的指导?谢谢了!
免费打赏
tulan17
2007年10月29日 08:54:10
2楼
你的第一个问题:
我的答案是基本平衡,为什么只是基本平衡呢?因为回风管道中因为阻力的原因会产生负压,所以空调房间内就会产生正压,有了正压,室内空气就会向室外渗出空气,所以就不会是完全平衡了.
你的第二个问题:
新风量只要不是大的离谱,是不需要去刻意抵消的.室内正压正是靠 送风(回风+新风)大于回风,来维持的.在此,每时没刻都会有室内空气通过门窗缝隙等渗出去,以维持室内正压不会持续增大.
至此,相信你的后两个问题也就不需要我再回答了吧.
^-^
回复
vincent_nk
2007年10月29日 11:39:39
3楼

1。你只考虑“回风管道中因为阻力的原因会产生负压”,是否考虑送风管的正压了呢?在没有新风和排风的前提下,送回风是平衡的。
2。不会越来越大的。因为送入的新风导致正压,正压逐渐增大,增大到一定程度送风就送不进来了,新风也补不进来,达到相对平衡。产生的后果可能是把送风管憋破了。
3。保证风量平衡,不需要排风。但保证压力满足要求,通过计算看是否需要排风及排风量大小。
4。舒适性空调的要求很低,房间压力并非原则性问题,不做排风的话不会产生严重后果。但工艺性空调就不同了。
送=回+新
新=排+压差风量
回复
jackydlf
2007年10月29日 14:28:42
4楼
谢谢两位的解答,看了以后受益不浅,思路渐渐清晰了。
另外想请教:
1、公共场所(例如大餐厅、大会议室)不做排气,室内空气质量会不会很大啊?因为这些地方人多,而且吸烟。
2、空气处理器的回风箱(接回风和新风)出口的静压消声箱的具体尺寸应如何计算得出?最好能说明计算过程、公式

再次表示感谢!
回复
albert18791955
2007年10月29日 15:26:29
5楼
第一:
封闭空间引入新风,而且无排风,室内压力会越类越大,最后达到送风机出口压力,这时新风就送不进房间

了,房间压力也就保持平衡不变了。
第二:
舒适性空调的新风量一般不大,多余风量可以通过门窗缝隙,外门开启等途径排除,而且可以保持微正压,

所以适当的情况可不做排风。
第三:
送风量、回风量、新风量、排风量的确定
新风量:一般新风量可以首先确定,新风量的大小一般不随负荷的变化而变和,由房间功能和甲方的要求决

定。舒适性空调可以按人数确定新风量,如30m3/h•p;工艺性空调主要考虑换气次数,如6次/h;
如果是全新风系统,新风量的大小要通过冷负荷、室内设计温度(焓值)、送风温度(焓值)来确定;
新风量=冷负荷/(室内空气焓值-送风空气焓值)
送风量:送风量的求法与全新风风量相似(全新风系统的新风量即送风量)
送风量=冷负荷/(室内空气焓值-送风空气焓值)
回风量:回风是为了节约能源,回风与新风混合处理后又送入室内,回风量的大小可以通过送风量与新风量

的差值确定;
排风量:排风量肯定是最后考虑的,顾名思义,排走了,就不再对室内起作用了,只要考虑一点,房间的压

力要求,如果是正压,可以排出剩余风量的80-90%,如果是负压,可以排出剩余风量的110-120%。
需要提出的是,虽然是排风,但排风也具有与回风一样的焓值,蕴藏着相当一部分冷量,直接排掉很可惜,

有条件的话尽量设置热回收装置,节约能源。
回复
changweijun
2007年10月29日 15:59:57
6楼
学习啊!

奖励有功之臣。
回复
jackydlf
2007年10月29日 16:12:43
7楼
室内空气焓值、送风空气焓值分别具体指哪个温湿度的状态点?
回复
tulan17
2007年10月29日 16:29:45
8楼
简单的说室内空气焓值是指空调处理前的(无新风的情况下)、送风空气焓值是空调处理后的
回复
tulan17
2007年10月29日 16:37:59
9楼
三楼的,请教.送风阻力不会那么巧正好等于回风阻力的吧,偶尔的室内出现正压是很正常的吧,请问你是如何做到使送回风管道的正负压力完全抵消的.
回复
vincent_nk
2007年10月29日 16:53:23
10楼

有道理,是我考虑不周。如果送回风管道阻力不相等的话,零压点就会偏移而不在室内。也就是室内有可能负压,有可能正压。谢谢指正。
回复
jackydlf
2007年10月29日 21:02:08
11楼


那“送风空气焓值是空调处理后”即是不是指室内设计空气参数(例如夏季26度,相对湿度60%)呢?
“室内空气焓值是指空调处理前的(无新风的情况下)”说白点具体又是指什么温度?