请教水流开关有什么作用?一个项目的螺杆机空调机房设置
wanghengshi1967
2017年05月13日 15:34:44
只看楼主

请教水流开关有什么作用?一个项目的螺杆机空调机房设置有水流开关,另外一个离心机中央空调机房没有设置水流开关?没有设置水流开关影响使用要求吗?

请教水流开关有什么作用?一个项目的螺杆机空调机房设置有水流开关,另外一个离心机中央空调机房没有设置水流开关?没有设置水流开关影响使用要求吗?
wanghengshi1967
2017年05月13日 15:35:31
2楼
请教请教请教请教
回复
co1466682298894
2017年05月16日 14:59:19
3楼
有的,有些主机自带有水流开关的
回复
ch8948203
2017年05月19日 15:37:50
4楼
是保护主机的!!一般自动水流开关
回复
songdao张
2017年05月20日 10:08:31
5楼
冷却水泵开启后, 冷却水压力使水流开关动作,主机才能开启运行。水流开关起到保护作用。

wanghengshi1967

谢谢

回复
zrq778
2017年05月22日 00:05:22
6楼
楼上说的对!水流开关必须有,这是机组电气联锁用的,而且不与应BA系统的水流开关共用!
回复
wanghengshi1967
2017年05月25日 11:43:40
7楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
emhly1188
2017年06月16日 17:19:17
8楼
防止没水或缺水下主机空载伤怀电机什么的啊
回复
zuo780106
2017年08月01日 10:37:41
9楼
wanghengshi1967 发表于 2017-5-13 15:35 请教请教请教请教水流开关是安装在设备出水口,用来检测是否有水通过主机,与主机联动、起到保护冷凝器、蒸发器的目的。
回复
j03150210
2017年08月16日 15:34:59
10楼
看来你是做暖通的 设备的接线调试你参与了吗 这里面主机的试运行都会牵扯到水流开关的 压缩机空转你觉得可以吗?
回复
yzhchlan
2017年08月29日 10:38:24
11楼
请问楼上的朋友,压缩机空转是什么意思啊?

还有:离心机组没有水流开关是不可能 的吧?虽然有其他保护措施,可是感觉水流开关还是必需的