有人做过配电房(MCC房)的空调箱设计吗?求教
华雄01
华雄01 Lv.2
2017年04月20日 16:52:33
来自于制冷技术
只看楼主

25平方的MCC房,需要把温度控制在26度以下,有谁有这方面经验的吗?求教

25平方的MCC房,需要把温度控制在26度以下,有谁有这方面经验的吗?求教
免费打赏
多多关照00
2017年04月20日 17:23:57
2楼
装分体式空调不就行了,我们就是这样设计的
回复
华雄01
2017年04月21日 11:35:57
3楼
多多关照00 发表于 2017-4-20 17:23 装分体式空调不就行了,我们就是这样设计的25平方,需要的冷量很大的
回复
小虎爸
2017年04月21日 16:21:45
4楼
配电箱的散热量就该不大,按正常负荷计算,再附加10-20%应该可以
回复
同道者已难寻
2017年04月24日 07:58:53
5楼
你说的该不会是高低压配电室吧?那个发热量还不是最大的。
回复
qq_1494003143093
2017年05月06日 01:03:00
6楼
我们MCC室装了两个精密空调,这房间热量不大,面积应该差不多
回复
biandianso
2017年05月26日 09:25:50
7楼
好资料,谢谢楼主分享
回复

相关推荐