请教,中央空调机房的通风排烟的问题
wms9796
wms9796 Lv.2
2016年12月21日 10:11:40
来自于采暖供热
只看楼主

邱老师您好!我想请教一下,在水源热泵中央空调机房的通风设计中,有平时通风,和事故通风,事故通风的计算方式是否为L=247.8*G*0.5(m

邱老师您好!我想请教一下,在水源热泵中央空调机房的通风设计中,有平时通风,和事故通风,事故通风的计算方式是否为L=247.8*G*0.5(m
格鲁克
2016年12月26日 08:58:51
2楼
详见GB50736-2012第6.3.7.2条条文解释
回复

相关推荐

APP内打开