空调机房,除湿机房这种需要做疏散指示吗?
co1494490046353
2020年03月21日 16:18:08
来自于照明工程
只看楼主

首先是我没有做备用照明,然后我想着这种机房也不属于人员密集场所,所以再想到底需不需要做疏散指示,规范里有没有说明必须做疏散指示?

首先是我没有做备用照明,然后我想着这种机房也不属于人员密集场所,所以再想到底需不需要做疏散指示,规范里有没有说明必须做疏散指示?

免费打赏
tumux_70293
2023年11月06日 10:52:20
2楼
在空调机房和除湿机房这种房间一般不需要直接安装疏散指示。不过,如果房间的布置存在可能影响疏散的情况,或者建筑法规、行业标准有明确规定疏散指示器应该安装的话,则需要针对具体情况进行判断。建筑行业现行规范对于疏散指示的设置有详细要求,具体需要参照国家有关法律法规和标准进行安排。
回复
tumux_78035
2023年11月06日 10:56:57
3楼
答案:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的规定,空调机房、除湿机房等火灾危险较小、属于非永久性人员密集场所,不属于要求设置疏散指示标志的范畴,因此不需要设置疏散指示。不过需要注意的是,必须保证这些机房内的路径、疏散通道畅通无阻,确保人员在遇到紧急情况时能迅速安全地疏散。
回复

相关推荐

APP内打开