结构小能人叨叨:平时躲在很多大咖群里,默默的看着他们交流、探讨一些很高深的技术问题,我真的只能默默的看着,很多经典的问题还是很值得沉淀的,所以有个小小的提议,可不可以邀请群里的大神利用固定时间来整理和回答各位同行的问题,以惠及更多有需要的朋友,这些有价值的问题可以保存并积累下来,也是不错的选择!(这个想法是在一个结构群里偶然看见的,我觉的这个形式挺好的,下面就是范例。)每期发布的内容主要包括以下几方面:
结构小能人叨叨:平时躲在很多大咖群里,默默的看着他们交流、探讨一些很高深的技术问题,我真的只能默默的看着,很多经典的问题还是很值得沉淀的,所以有个小小的提议,可不可以邀请群里的大神利用固定时间来整理和回答各位同行的问题,以惠及更多有需要的朋友,这些有价值的问题可以保存并积累下来,也是不错的选择!(这个想法是在一个结构群里偶然看见的,我觉的这个形式挺好的,下面就是范例。)
每期发布的内容主要包括以下几方面:
1 方案设计类:住宅、商业、酒店办公、学校等常见的民用建筑的方案阶段的设计问题。总图、平面功能流线、立面设计与材料等;(我们是结构专业,这个可以不予考虑)
2 施工图设计类:施工图各阶段的提资、平立剖、各专业对接、详图、节能、报审、规范、构造做法等技术类问题;
3 绘图与软件:各种绘图软件的重点操作问题、技巧性问题、图纸表达与深度
4 其他:行业看法、职业规划、工程管理方面的问题
下面的内容引用与天羿建筑结构,原创内容,转载请注明原文出处。
方案类
问高层公共建筑的中庭原则上是不是都是南北向布置的,如果东西向布置的话是否会对采光造成很大的影响,造成舒适性降低?
答:办公楼对朝向在规范上没有特别要求,不会像住宅那么重视。而且中庭也不是人长期停留的空间。有条件尽可能采用南北向。但更多考虑的是景观和视线的需求,对物业价值提升有帮组
且朝向一定是首先满足使用空间和流线,然后在考虑共享空间的活动与精神功能!
分情况讨论。
在气候寒冷的地区, 应该采用采暖型中庭。从设计的角度来讲, 采暖型中庭的高宽比、阴影区应较小, 应最大限度地争取太阳辐射并有效地蓄热, 应有严格的保温隔热措施, 而且其方位应易于接受阳光, 从而在事实上成为一个高效的被动式太阳房。因此适宜采用东西向中庭会更加有利。
在夏热冬冷的地区, 应该采用可调温型中庭从设计的角度来讲, 可调温型中庭既要求保温隔热, 又要求通风散热; 既要求能够获取太阳热能, 又要求能够防止因阳光照射引起的过热。因此, 需要主动式调节会更好,对中庭本身朝向的要求不高!
在热带地区, 应该采用降温型中庭。从设计的角度来讲, 降温型中庭一般宜采用高耸及小面积采光天窗的形式。中庭的方位, 最好位于不易接受阳光的地方。在这种中庭的顶部, 一般应开设垂直天窗, 目的是利用烟囱效应组织通风或强化通风效果。此类中庭适宜采用南北向中庭,获得更多日照阴影,达到主动式降温效果!
技术类
问1新规里住宅侯梯厅净宽最少多大?这个核心筒放在新规里有什么错误?
答:
1 后梯厅净宽>B B为其中电梯轿厢尺寸深度最大值。
2 户门应为乙级防火门,且建议向外开启
3 注意核实前室面积
4 休息平台宽度应该大于等于梯段宽度,
5 如果有担架电梯的话侯梯厅是要大于1800
问2如果发生火灾人正好跑到首层中庭里面,防火卷帘砸下来,那人被困在中挺里往哪里舒散
答:此类中庭防火卷帘,火灾时卷帘下落需要一个过程,人员可以离开此区域。另外卷帘是可以内外控制的,落下来一样可以手动升起,不会困住人员。
在联动设计上应采取两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地
1.8m处停止,用以防止烟雾扩散至另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。 一个烟感一个温感。烟感报警后下落至1.8M,这个时候人员就有足够的时间逃离了。温感报警后全部下落,那还有人在里面怎么办?还可以手动升起,手动控制盒,不是用手去拉 !
问3消防电梯需要多大的尺寸?除了满足800KG载重量对尺寸的限制,还有没有别的?
答:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第7.3.8.3条 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s,那么在电梯选型中,额定速度也是需要考虑进去的,同时关于消防电梯其他的要求,可以看新规7.3专门争对消防电梯的相关规定
问4超市货梯 一般额定载重量是多少啊?资料从哪儿查?
答:超市货梯的载重量一般会设计1600KG以上,具体应该以甲方的要求为准,关于电梯设计的相关技术参数可以查国标图集《电梯 自动扶梯 自动人行道》13J404
问5 丙类生产车间内设置办公区,中间分隔可不可以用甲级防火窗?
答:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.9条,设置乙级防火门已经可以