一栋500㎡的别墅照明用电的估算
西西第一号
2015年08月24日 10:58:53
只看楼主

本帖最后由 西西第一号 于 2015-8-24 15:23 编辑 求助各位大神 前几天碰到一个甲方客户说要为一栋别墅预留500㎡的照明电力端口。 小弟没做过别墅照明的,所以请教一下各位! 这个大概需要多少的功率的?@开心老爸 @电气小马达 补充问题: 客户只想做照明的UPS供电,所以只估算500平方米的照明供电。不算其他家用设备。 不好意思,早上问题没表述清楚!

本帖最后由 西西第一号 于 2015-8-24 15:23 编辑

求助各位大神
前几天碰到一个甲方客户说要为一栋别墅预留500㎡的照明电力端口。
小弟没做过别墅照明的,所以请教一下各位!
这个大概需要多少的功率的? @开心老爸 @电气小马达

补充问题:
客户 只想做照明的UPS供电,所以只估算500平方米的照明供电。 不算其他家用设备
不好意思,早上问题没表述清楚!
免费打赏
lvqinghu
2015年08月24日 16:21:43
12楼
首先人家问的是照明,不包括其它负载,【严格说220V,超过60A的负荷,包括动力就的三相布线(GB50052-2009 5.0.15规定)】。
在GB 50034-2004规定7W/m2,新标GB 50034-2013好像是6W/m2,500X6=3000W.这也是保守的计算了,还有照明超过40A也是要三相布线的(JGJ16-2008里的3.4.9条规定的)
回复
ssds_ssds
2015年08月24日 17:24:40
13楼
dqdyj 发表于 2015-8-24 15:50 这个估计留2KW就够了!500平方米别墅照明按功率密度值5w/m2计算,为2.5KW,再打0.8的需要系数2.5x0.8=2KW5W/m2太小了吧,500平的别墅照明才2kw?一个大型花灯灯组都好几百W。何况还是这么大的别墅,花灯肯定会很奢侈很高大上的
回复
fitman
2015年08月24日 17:57:01
14楼
到最后原来只有照明负荷,那就随便留。谁还会在停电时还把大型灯具都打开。但要注意与业主沟通一下,是否有鱼池和冷藏要备用电源。
另外有朋友说别墅留20kW就可以了,这是一般村镇的独幢民居吧!500平别墅单制冷功率就超这个数了。
回复
cw5631
2015年08月24日 18:44:45
15楼
照明要是按300Lx(11w/m2)算500m2,也就5.5kw
回复
上善诺水
2015年08月24日 23:49:35
16楼
灯1KW、常用家电5KW、热水系统3KW、冷暖空调20KW、外用空调2KW、鱼池2KW、最低要35KW。
回复
呆呆123
2015年08月25日 07:59:09
17楼
别墅会不会有中央空调
回复
sanxiafyj
2015年08月25日 09:45:06
18楼
一般按30KW来设计,别墅不同于一般商住楼。
回复
西西第一号
2015年08月25日 10:00:35
19楼
呆呆123 发表于 2015-8-25 07:59 别墅会不会有中央空调有,50kw的制冷量,用电功率大概20多KW,但是我这里只考虑的照明的,我估算是2KW左右的照明负荷
回复
西西第一号
2015年08月25日 10:02:21
20楼
fitman 发表于 2015-8-24 17:57 到最后原来只有照明负荷,那就随便留。谁还会在停电时还把大型灯具都打开。但要注意与业主沟通一下,是否有 …恩!只考虑照明负荷的,留个2KW来算应该可以了。如果UPS接入制冷设备,那就太浪费了,而且耗电量也大。
回复
西西第一号
2015年08月25日 10:05:24
21楼
上善诺水 发表于 2015-8-24 23:49 灯1KW、常用家电5KW、热水系统3KW、冷暖空调20KW、外用空调2KW、鱼池2KW、最低要35KW。没有,这里只考虑照明负荷,用UPS供电。其他负荷不考虑
回复