空调水泵流量问题
ldzpolo00
ldzpolo00 Lv.2
2015年08月22日 18:42:32
来自于中央空调
只看楼主

主机至水箱侧水泵为8m3/h、27m;水箱至末端侧水泵为8m3/h、18m,水箱至末端管路长,主机至水箱侧管路短,水泵开启后,主机侧水泵流量比末端侧水泵流量多了很多,一直找不到原因,交不了工,求大神指教,小弟拜谢。

主机至水箱侧水泵为8m3/h、27m;水箱至末端侧水泵为8m3/h、18m,水箱至末端管路长,主机至水箱侧管路短,水泵开启后,主机侧水泵流量比末端侧水泵流量多了很多,一直找不到原因,交不了工,求大神指教,小弟拜谢。
免费打赏
斗战圣佛
2015年08月23日 22:23:07
2楼
校核水泵的扬程与实际运行压力偏差
回复
我就一个角
2015年08月25日 08:03:09
3楼
水泵特性曲线向左偏移,是因为主机至水箱侧管网压力降与计算值相比偏小,可以采用加旁通管或增加主机至水箱侧管网阻力来应对,希望对你有用
回复
summerstar122
2015年08月25日 10:34:16
4楼
应该是主机到水箱的这个水泵扬程选大了 ,转化成流量了 ,看下水泵选型曲线,可以调下阀门 增大这部分阻力