现场施工水管穿梁的问题
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年08月20日 11:15:07
来自于建筑施工
只看楼主

看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?

看设计院的结构图,梁上没有预留洞

看给排水图纸,也没有说有预留洞

但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。

土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
免费打赏
qq_1429252900185
2015年08月20日 13:52:10
2楼
我这里也碰到类似的问题,一个400的梁,要预留一个200的压力排水孔;按照结构设计总说明的做法,梁上留洞不得大于梁的H/3,没法给排水管道预留孔。最后是降低压力排水管道的管线标高解决的。
回复
dengken205
2015年08月20日 14:44:51
3楼
longkng 发表于 2015-8-20 13:52 我这里也碰到类似的问题,一个400的梁,要预留一个200的压力排水孔;按照结构设计总说明的做法,梁上留洞不 …其实我的关注点是,现在安装和土建的完全不配合的,土建的搞完就走了,安装的乱打洞也不会告知相关的人。这样乱搞,安全性没保障。
回复
qq_1429252900185
2015年08月20日 16:49:55
4楼
dengken205 发表于 2015-8-20 14:44 其实我的关注点是,现在安装和土建的完全不配合的,土建的搞完就走了,安装的乱打洞也不会告知相关的人。 …个人觉的这个还是管理及意识不到位,如果管理到位的话,工长及施工人员会及时反映这种情况。还有个就是前期审图不够仔细。我这边曾经发生了这么个事,电工发现有个预留预埋洞口可能穿梁了,他没有自己去下预埋管,而是先跟我们这边沟通,确定这个预留预埋孔是否真的穿梁。要解决这种问题,水电专业与土建专业应该加强沟通。
回复
甲方施工员
2015年08月26日 08:28:27
5楼
前期没预留的话 只能水钻掏洞了
回复
美wa521de香
2015年08月26日 11:07:58
6楼
longkng 发表于 2015-8-20 13:52 我这里也碰到类似的问题,一个400的梁,要预留一个200的压力排水孔;按照结构设计总说明的做法,梁上留洞不 …没过,我搞的好多个工地都是这样,特别是公共部位水管的走位,现在的都是乱打洞,结构安全都没保障了。
回复
dengken205
2015年08月26日 14:14:55
7楼
美wa521de香 发表于 2015-8-26 11:07 没过,我搞的好多个工地都是这样,特别是公共部位水管的走位,现在的都是乱打洞,结构安全都没保障了。以后出事,算谁的责任?土建的还是安装的责任?
回复
美wa521de香
2015年08月26日 14:21:27
8楼
dengken205 发表于 2015-8-26 14:14 以后出事,算谁的责任?土建的还是安装的责任?按道理来说,肯定是谁开孔谁负责了。其实前期图纸设计上就有问题,没有相互协调好,